三相四線380v/220v

2011-03-27 4:08 am
請問三相四線380v/220v供電

再開關箱內N相是否要與G相連通

回答 (6)

2011-03-27 7:42 pm
✔ 最佳答案
三相四線380V/220V供電只能夠在發電或變電的地方, 只允許一個N的接點與G相連, 在用戶的開關箱內N是不允許與G接通, 如果接通會導致漏電斷路器感應到漏電的跡象而跳閘。


圖片參考:http://www.emsd.gov.hk/emsd/eng_source/pps/electricity_new_8/guidelines/a05b.gif



圖片參考:http://elise.ema.gov.sg/safety/images/example6.png



圖片參考:http://www.paphoselectrician.com/images/uploads/tncs.jpg
2011-04-01 7:36 am
只有003是對的。。。。。
2011-03-31 7:38 am
只有003是對的。。。。。
樓上說的好 !
2011-03-28 11:21 pm
只有003是對的

按電工法規規定

N G相 接在一起

只有在變壓器的那一條接地條可以並在一起

如果分電盤之間 NG相共用

會造成導地電流互流

敏感的自動化機台

POWER很容易燒壞

一片通常都要10幾萬

一台機台有時有5-8片

ㄟ系
2011-03-27 6:38 am
一定要相連通的 ,

就算您不連通,但供電系統那方也一定會將N相接地的

而您的G相也是要接地的

如果不連通會使N相與G相有電壓差

這個電壓差也是會電人的
2011-03-27 6:21 am

可以防止N相斷路