✔ 最佳答案
問題一.....850~900米的銅線該使用那一種?答:1、須採用單相220V電源。2、須採用14平方PVC銅芯電線。單相電壓220V,1至5項負載功率約800W,線路長度為900M,14平方PVC銅芯電線。負載電流:I=P/E/cosφ電流約4.6A。單根線阻:R=ρ×L/S=0.0172×900/14=1.11Ω。單根線末端電壓降:E=RI=1.11×4=5.1V。2根導線,末端總電壓降:5.1×2=10.2V。附和:10.2V<單相時允許電壓降:Vd=220Vx5%=11V。 問題二.....如果用110v或220v、2.0平方的電線有壓降時又該如何克服?答:無法克服。單相電壓220V,1至5項負載功率約800W,線路長度為900M,2平方PVC銅芯電線。負載電流:I=P/E/cosφ電流約4.6A。單根線阻:R=ρ×L/S=0.0172×900/2=7.74Ω。單根線末端電壓降:E=RI=7.74×4.6=36V。2根導線,末端總電壓降:36×2=72V。不附和:72V>單相時允許電壓降:Vd=220Vx5%=11V。
2011-03-23 19:08:25 補充:
TO..SUN小黑BOY大大..
設備用電需要兩根才能啟動(一個電路兩根電線).所以需要求出2根導線,末端總電壓降:5.1×2=10.2V。
和並聯,串聯無關.
Rth=1.11/1.11=0.555Ω這個公式何來?1.11/1.11=0.555Ω也應該=1而不是0.555?
2011-03-23 19:21:47 補充:
修正..
單根線末端電壓降:E=RI=1.11×4.6=5.1V。
2011-03-23 19:44:44 補充:
先算岀導線總電阻也行.
單根電線900x兩根=1800
線阻:R=ρ×L/S=0.0172×1800/14=2.22Ω。
末端電壓降:E=RI=2.22×4.6=10.2V。
2011-03-28 21:41:40 補充:
穩壓器的作用是穩定電壓,電壓高了,它降下來,電壓低了,再升上去。
但你的電源不是不穩定,而是電線過長,造成線阻高而產生電壓降,所以建議你不要裝穩壓器。
本公司按裝之案例與你大約相同..
於中壢市福xx和汽車廠,警衛前門與警衛後門之警報系統必須同步連線運作。警衛前門與警衛後門全長980公尺,筆電1台100V~240V,1.5A。液晶屏幕100V~240V,1.2A。2台=2.4A。
2011-03-28 21:42:11 補充:
單根線阻:R=ρ×L/S=0.0172×980/14=1.204Ω。
單根線末端電壓降:E=RI=1.204×3.9=4.7V。
2根導線,末端總電壓降:4.7×2=9.4V。
符合:9.7V<單相時允許電壓降:Vd=220Vx5%=11V。
建議你還是採用14平方PVC銅芯電線。就可改善。