2011-03-20 11:43 am
請高手幫幫忙
請別問原因了吧!(就是不能申請電錶)真的很無耐///
因環境的關係,我一定要從住家配一條電線AC 110VorAC220V 線長900米 到農舍,我要使用到的設備如下:

1.中華電信的modem*1台
2.8port分享器*1台
3.一般監視紅外線攝影機*2台
4.監視dvr主機*1台
4.第四台有線電視的AC60V線上電源供應器*1台
"線上電源供應器"網址http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e30457642?u=zhiting3939

就是這幾台設備要用到電,不會再增加了(農舍只供這幾台用電,作為傳輸站使用,而且設備絕不能改變位置及配置方式).

問題一.....850~900米的銅線該使用那一種?

問題二.....如果用110v或220v 2.0平方的電線有壓降時又該如何克服?

請大大救救我//
更新1:

補充1..這些設備是要在農舍用的,線材要用到好幾萬?如果不能用那怎麼辦? 補充2..如果我改5.5平方的電線.然後未端再加個穩壓器.這樣可以嗎?

回答 (6)

2011-03-20 10:12 pm
✔ 最佳答案
問題一.....850~900米的銅線該使用那一種?答:1、須採用單相220V電源。2、須採用14平方PVC銅芯電線。單相電壓220V,1至5項負載功率約800W,線路長度為900M,14平方PVC銅芯電線。負載電流:I=P/E/cosφ電流約4.6A。單根線阻:R=ρ×L/S=0.0172×900/14=1.11Ω。單根線末端電壓降:E=RI=1.11×4=5.1V。2根導線,末端總電壓降:5.1×2=10.2V。附和:10.2V<單相時允許電壓降:Vd=220Vx5%=11V。 問題二.....如果用110v或220v、2.0平方的電線有壓降時又該如何克服?答:無法克服。單相電壓220V,1至5項負載功率約800W,線路長度為900M,2平方PVC銅芯電線。負載電流:I=P/E/cosφ電流約4.6A。單根線阻:R=ρ×L/S=0.0172×900/2=7.74Ω。單根線末端電壓降:E=RI=7.74×4.6=36V。2根導線,末端總電壓降:36×2=72V。不附和:72V>單相時允許電壓降:Vd=220Vx5%=11V。

2011-03-23 19:08:25 補充:
TO..SUN小黑BOY大大..
設備用電需要兩根才能啟動(一個電路兩根電線).所以需要求出2根導線,末端總電壓降:5.1×2=10.2V。
和並聯,串聯無關.
Rth=1.11/1.11=0.555Ω這個公式何來?1.11/1.11=0.555Ω也應該=1而不是0.555?

2011-03-23 19:21:47 補充:
修正..
單根線末端電壓降:E=RI=1.11×4.6=5.1V。

2011-03-23 19:44:44 補充:
先算岀導線總電阻也行.
單根電線900x兩根=1800
線阻:R=ρ×L/S=0.0172×1800/14=2.22Ω。
末端電壓降:E=RI=2.22×4.6=10.2V。

2011-03-28 21:41:40 補充:
穩壓器的作用是穩定電壓,電壓高了,它降下來,電壓低了,再升上去。
但你的電源不是不穩定,而是電線過長,造成線阻高而產生電壓降,所以建議你不要裝穩壓器。
本公司按裝之案例與你大約相同..
於中壢市福xx和汽車廠,警衛前門與警衛後門之警報系統必須同步連線運作。警衛前門與警衛後門全長980公尺,筆電1台100V~240V,1.5A。液晶屏幕100V~240V,1.2A。2台=2.4A。

2011-03-28 21:42:11 補充:
單根線阻:R=ρ×L/S=0.0172×980/14=1.204Ω。
單根線末端電壓降:E=RI=1.204×3.9=4.7V。
2根導線,末端總電壓降:4.7×2=9.4V。
符合:9.7V<單相時允許電壓降:Vd=220Vx5%=11V。

建議你還是採用14平方PVC銅芯電線。就可改善。
參考: 嫪
2015-02-24 2:15 pm
●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
●●●運彩遊戲、真人遊戲、電子遊戲、對戰遊戲、對戰遊戲●●●

●新舊會員儲值就送500點

● 真人百家樂彩金等你拿

●線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊

歡迎免費體驗交流試玩!

●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc
2014-09-27 1:01 am
到下面的網址看看吧

▶▶http://qoozoo201409150.pixnet.net/blog
2011-03-26 7:26 am

銅線
建議戶外型 多層絕緣皮 比較不怕風吹日曬雨打

壓降問題 簡單啦
1.首先建議你900M的線最好再用粗一點3.5或5平方的
步驟1.900米線拉好後 先不接任何東西 步驟2.送電並量測農舍這一端電壓看是多少伏 舉例90V 步驟3.去買一顆或訂購一個變壓器規格為INPUT:1P2W 90V OUTPUT:1P2W 110V 接上去就OK了

2011-03-25 23:28:25 補充:
一般來說電壓太特別 都要訂做 若買不到再來找我 [email protected]

2011-03-30 11:52:12 補充:
1.線材14平方 大概要10捲 是很多錢
2.用5.5平方 加一個升壓變壓器 降了幾伏 就加幾伏上去是最便宜的方法
3

2011-03-30 11:54:49 補充:
若5.5平方還是譋太貴 3平方或2平方都可 但要注意一下線皮老化的問題
2011-03-24 2:41 am
單根線阻:R=ρ×L/S=0.0172×900/14=1.11Ω。
單根線末端電壓降:E=RI=1.11×4=5.1V。

2根導線,末端總電壓降:5.1×2=10.2V。 <---這有問題吧
兩跟導線為並聯,非串聯,應先算岀導線總電阻
Rth=1.11/1.11=0.555Ω
V=IR=4*0.555=2.22V
壓降百分比=2.22/220*100%=1.009%
並未規定壓降超岀3%

可以用3.5拉他的壓降會比2.0來的低
2011-03-21 2:48 am
我也不回答其他的理由, 你只不過是用戶, 不是電力承裝商, 只要你有錢就交給臺灣合格電器承裝商, (香港叫註冊電力承辦商,) 全程工程設計承包, 不必你麻煩, 再遠一點再大一點的負載要求都可以安裝, 最多就是安裝一架變壓器不就可以了嗎?

圖片參考:http://content.edu.tw/senior/life_tech/tc_t2/enerage/elepic1.jpg


圖片參考:http://farm4.static.flickr.com/3240/2907148508_fd489462c8.jpg


圖片參考:http://lh5.ggpht.com/_N2LafcknKac/S7BjP__1LqI/AAAAAAAAAS8/nVk5ptGw8YQ/IMG_0383.jpg


圖片參考:http://www.my-hiend.com/vbb/picture.php?albumid=352&pictureid=5177







2011-03-20 18:57:11 補充:
如果你自己要拉一條電線過去不是不可以,只是要粗一點的如5.5平方以上的電線,再在尾端加一個1kVA~1.5kVA穩壓器不就解決了嗎?

2011-03-23 21:17:45 補充:
有啊!

用兩根+兩根2.0mm^2不就解決了嗎。

2011-03-28 23:50:15 補充:
回應 :
如果我改5.5平方的電線.然後未端再加個穩壓器.這樣可以嗎?

絕對沒問題。

2011-03-28 23:58:46 補充:
建議你穩壓器要安裝在尾端,這個不錯 : IPT2000-110V AC110V 2KVA AVR 微電腦6段 自動穩壓器
http://store.pchome.com.tw/cpushop/M01076393.htm

2011-03-29 00:03:45 補充:
絕對不能安裝變壓器來升壓,因爲當你的負載減輕時它還是是會升壓的到時候電壓超高會導致你的設備燒毀。

2011-03-29 00:05:01 補充:
電壓降是根據你的負載而改變的,也就是說你的電壓降不穩定就是了。