電熱水爐電線問題
各位好......本人早前曾查詢電熱水爐電線問題,已經得到幾位有心人解答,現再有一點小問題請各位幫忙,有答覆者建議本人用7條20即4mm電線接駁電熱水爐,如本人由總制箱20A跳制用7條20電線接駁到廁所門口的燈曲制,但廁所內熱水爐位可以用7條22線接駁至廁所門口的燈曲制嗎,還是需要用番7條20呢,另外廁所內的電線需要入燈喉嗎,請幫幫忙.............謝謝
回答 (3)
✔ 最佳答案
問題在於閣下的熱水爐功率多少,假設是3000W的話,配上20A跳制用7條22線接駁全程已經適合了。至於廁所內的線是否入燈喉倒是其次,問題是要有合格電工安裝符合安全標淮的做法至為安全妥當。個人意見。
電熱水爐一般2000w-3000w,燈曲制要用20A以上,廁所內熱水爐位也要用7條20比較安全,廁所內的電線用燈喉比較美觀,以上謹本人建議.
要換便換晒佢,7條20和4mm係唔同,4mm會粗少少,如果用孖膠線係不用燈喉.
2011-03-22 23:07:25 補充:
如果要好睇易做可在孖膠線外用膠線槽.
2011-03-24 21:44:06 補充:
樓主:就算合格電工用7條22都係唔合法,如果你唔相信我以前所講,可以去電工器材店買7條22和7芯2.5MM睇下便會知2.5mm粗d.佈線嘅長短,粗幼都會有(電阻)影響,唔係單睇功率..............................