ELR 的ZCT 排位

2011-03-19 7:57 pm
1)最近看到有些人将ELR的ZCT 放在breaker 之前为了省钱. 其实ZCT放在之后和之前有分别得吗?


请各位大大请教请教
更新1:

就是说ZCT放在breaker之前更好? ( 我指的是outgoing breaker ) 如果ZCT放在breaker之后就需要另外提供一套电线和terminal block, 放在之前就不用.

回答 (1)

2011-03-20 7:08 am
✔ 最佳答案
ELR的ZCT 放在breaker 之前为了省錢?

我唔明白你的意思, 當我有一個制櫃既輸出為200A時, 零相變流器安裝在斷路器既前或後結果如下 :

1. 零相變流器安裝在斷路器既前部時, 漏電繼電器就可以連同斷路器與電路一齊受保護。

2. 零相變流器安裝在斷路器既後部時, 漏電繼電器只對該電路提供保護。



2011-03-20 19:03:26 補充:
你應該與設計者參詳, 如果他同意你就寫一封信說你的施工圖Shop Drawing是這樣這樣, 價錢是這樣這樣, 但是不是V.O.


收錄日期: 2021-04-27 17:47:49
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110319000051KK00394

檢視 Wayback Machine 備份