急急急......熱水爐電源問題

2011-03-14 10:00 am
各位專業人仕......想請問如果4加侖儲水式電熱水爐,聽說是3000火,如用7條22電線,跳制用20A是否足夠,因我家電熱水爐的電線是二條電線接駁而成,而且開闢制是安裝在浴室內,所以每次煲水電線都會輕微發熱,現請問若水已經煲滾而不關電源沖涼會否有危險,(因為不關電源條電線一直會微熱),如天氣潮濕或浴室有太多水蒸汽會不會影響開闢電源制而發生危險或漏電,懇請各專業人仕,電王及電工幫幫忙,免得本人終日擔心害怕.........謝謝

回答 (3)

2011-03-15 7:00 am
✔ 最佳答案
你用嘅應該係7條22孖支孖膠線,即係白色膠入面有兩條包膠電線(紅黑或棕藍),是嗎?至於入面有無條光身嘅水(地)線你無講.3000W在正常來說是用2.5mm電線便可,7條22直徑是比2.5mm細(去電器行買便知),7條22勉強都可以俾3000w,不過電線駁過,仲有現在7條22已唔啱例,而且條線感覺好似幼過十年8年前買果時,條水線好明顯幼左好多,所以唔係咁掂.至於20A嘅MCB係足夠.而你個開關(曲架制)裝在廁所係唔啱例,有可能電親,或會短路.除非你裝個防水曲架制(當然要封好出入線口),不過無人咁做.我提意換過條電線,如果你釘明線,用2.5mm孖膠電線(4mm更可以),一定要有水線,而且條水線要有包膠,條20A嘅MCB換返條20A嘅水氣跳fuse,最後個曲架制(開關)裝在廁所外面,這便ok!

2011-03-15 23:28:59 補充:
18號,7條22,7條20,都係英制現已唔啱例,7條22,7條20係7條銅芯組成2.5mm孖膠每組嘅銅芯通常都係一組2.5mm銅芯組成.4mm係7芯銅線組成.

2011-03-15 23:31:28 補充:
直徑由小至大7條22---2.5mm--7條20----4mm...

2011-03-15 23:42:55 補充:
mcb即係跳制(管A),水氣制即係漏電斷路制,水氣跳fuse即係mcb+漏電斷路制,和水總工能相若,不過size較細.
2011-03-18 6:21 pm
快點換成7條20,保證條線不會發熱,跳制用20A是可以的,開關製裝在外面好D;

你個爐得4卡侖咁細,沖涼時應該一路開住電製,否則,D水會晤夠熱,
2011-03-15 3:53 am
7條22電線是舊社會的英制線,現時已多數用公制線了,7條22相等於公制線的2.5cm平方的線,而承受的電流比2.5cm平方的線稍微大些,至於3000W電熱水爐所需的電線載流量即3000W/220V=13.6A左右應無問題,至於熱水爐開關掣是不應該安在浴室內的,而且閣下表示只有兩條電線,缺乏水線是非常危險的。