系統接地、設備接地、人員靜電接地差異

2011-03-08 1:28 am
各位大大您好,我想了解下述幾點問題,煩請協助解答~
1. 何謂系統接地、設備接地、人員靜電接地?
2. 系統接地能否與設備接地共線?
3. 設備接地能否與人員靜電接地共線?
更新1:

又靚又正的大大您好,很感謝您給予回覆,讓我這門外漢一目瞭然, 我想在請教一問~~ 如果今天我的機台已經把系統接地與設備接地共線了, 那還能把人員靜電接地也與他們兩者一起共線嗎? 這樣會不會有風險?

回答 (4)

2011-03-08 3:32 am
✔ 最佳答案
所謂系統接地就是爲了防止過高的電壓在日常電器的内運作, 同時也可以使漏電電流能夠留回電源而抵消浮動電壓, 使到漏電斷路器能夠啓動跳閘功能, 這就是系統接地, 低電壓接地系統有TT, TN-C, TN-s & TN-C-S幾種, 而高電壓是允許系統不接地或經過高阻坑電阻接地(IT System)的以免時常跳閘和短路電流太高而低電壓卻不行。

圖片參考:http://img109.imageshack.us/img109/764/systemearth.png


圖片參考:http://www.iosh.gov.tw/UserFiles/Image/database/safe/p10t58g5_b.gif



設備接地是各種電器的外殼如果是金屬的就需要接地以防止漏電時經過人體傳到地上而導致觸電的問題發生, 所以就要用接地來引導漏電的電流到地上使到漏電保護器跳閘。

圖片參考:http://www.iosh.gov.tw/UserFiles/Image/database/safe/p10t58g3.gif


圖片參考:http://www.iosh.gov.tw/UserFiles2/Image/newsletter/102/shp102-7-1.jpg


圖片參考:http://www.phy.ntnu.edu.tw/neditor/popups/pics/20081011_20081011.jpg



系統接地能否與設備接地共線?
可以 = TN-C, TN-S, TN-C-S

設備接地能否與人員靜電接地共線?
可以。


其他問題

圖片參考:http://www.lightning.com.tw/images/pic16.jpg


圖片參考:http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRn2nPHLCOaWK-cAO8245viNYub1iwulKIYUIRXbeDESkfeAiCGww


2011-03-07 23:34:40 補充:
爲何你的機台把系統接地與設備接地共線? 你的接地系統是什麽系統? 電源供應箱有沒有接地故障斷路器(接地故障電驛)? 如果有就不可以共線,無論如何系統接地與設備接地是另線的,就算是TN-S系統也不能系統接地與設備接地共線的。

2011-03-07 23:39:28 補充:
系統接地與設備接地共線是用在舊款的熔斷絲(保險絲)的系統才可以共線

2011-03-07 23:40:31 補充:
因爲沒有接地故障斷路器(接地故障電驛)它使用熔絲來斷電

2011-03-09 20:27:22 補充:
如果接地故障斷路器不會跳閘,你就可以用。
2011-03-10 4:16 am
正常設備及電源接地可共用

人員靜電接地應該單獨接地

不可跟電源系統或避雷系統共用

一個工廠大部分有規模的工廠

會有設備電源系統接地

弱電系統接地

避雷系統接地

靜地接地

在地下室地網

這四種都分得很遠
2015-01-30 2:52 pm
想要賺錢嗎???

我覺得比基金.股票.黃金.定存 等等 都還要穩

利息也算OK的網路投資 一次終身 希望你可以來看看

http://migre.me/iFiHM 我的部落落~~

+我臉書~ 詳細可以加我好友

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002198710933

我有專屬臉書社團 還有很多不需要錢就可以賺到 的事業 也歡迎你歐
2014-10-05 3:20 pm
這有類似的

▶▶http://qoozoo20140926.pixnet.net/


收錄日期: 2021-04-26 15:02:44
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110307000010KK04506

檢視 Wayback Machine 備份