3e電驛 故障排除

2011-03-06 10:04 pm
小弟我想請問一下
3E電驛亮 OC OPEN RVS 其中一燈時,要如何排除故障?

請各位大大解答~謝謝
更新1:

小弟問題可能說得不夠清楚 我想問的是 1.亮OC時,可能故障原因為何?及如何排除? 2.亮OPEN時,可能故障原因為何?及如何排除? 3.亮RVS時,可能故障原因為何?及如何排除?

回答 (2)

2011-03-07 6:20 pm
✔ 最佳答案
1.亮OC時,可能故障原因為過載, 排除過載後瞬時自動復歸
2.亮OPEN時, 可能故障原因為欠相/欠壓, 接囘欠相/欠壓後瞬時自動復歸。
3.亮RVS時,可能故障原因為反相及排除反相後瞬時自動復歸。

2011-03-07 4:41 am
此多為欠相造成某相過電流,查一下主迴路,看是否端子鬆脫。留意是否NFB已不良(內部接點故障)。