兩個不同的系統獨立電源供應器 錯把+24V接在一起
0V沒接一起
這不算並聯
為何輸出電壓剩6V? 導致負載會燒毀?
假設若是並聯+接+ -接-
若是並聯電壓不變 電流變大也只是讓功率變大應該不會影響負載的電流吧?
更新1:
推測接錯原因 兩台獨立系統A和B 各有POWER PLC SENSOR SERVO 等等 應該是IO不夠 應接到A的點移到B 理所當然A機轉接盒原本的電源必須多一組B的電源(但是沒有) 但線號打錯變成A的電源也跑進B系統PLC的I/O
更新2:
我查修時把A和B系統的+24V分開就正常.. 兩個系統 有伺服控制器 各種SENSER PLC ( 歐規PLC無外部控制電源接點 所以控制電源是由PLC提供) 樓下說的48V是串聯吧?我並沒有這樣說 我當然知道共0可以使用 但是沒接共0 就算共0V我也不會把+24V相接 查修原因發現SENSOR亮度非常微弱 測量B系統POWER電壓只有6V 馬上就又發現伺服控制器無顯示...已經來不及 送電有測量24V 正常 也沒和0V短路