✔ 最佳答案
大多數圓腳15A插座係用係電流比較大既電器譬如2馬力以上冷氣機, 電熱水爐, 電爐等等大負載電器, 如果你要改爲方腳13A插座就先要了解有關線路有冇安裝漏電斷路器, 而且敏感度唔超過30mA微安, 如果有此設備仲要試過斷電動作唔可以超過0.4秒, 就可以換上現時用流行的「方腳13A插座」, 你不必擔心overload因爲插頭裏面有保險絲Fuse保護。
2011-01-23 16:18:23 補充:
如果有關電路上冇安裝漏電斷路器, 如果你係師傅, 可以係電箱更改電路, 或者另加安裝一個敏感度唔超過30mA漏電斷路器就可以啦。
2011-01-24 10:33:59 補充:
回應 : pp
根據機電工程署 二○ ○ 九年 電力( 線路) 規例 工作守則 第67頁
11B 基本要求
(a) 自動切斷電流的保護器件,其特性應與裝置的接地安排及有關電路
的相應阻抗互相配合,使在發生接地故障期間,存於該裝置任何一
處外露非帶電金屬部分的電壓,以及存於可同時接觸到的外露非帶
電金屬部分與非電氣裝置金屬部分之間的電壓,強度及持續時間皆
不致引起危險。本守則只載述通常用以符合上列要求的方法,並不
排除可以使用其他同等有效的方法。
2011-01-24 10:35:26 補充:
(b) 下列情況可視作符合(a) 節的要求:
(i) 電路如供電予插座,電路應設額定餘差電流值不超逾30 毫安的
電流式漏電斷路器以作保護。
(ii) 電路如供電予等電位區域內的固定器具,在每一用電點的接地
故障環路阻抗,須能使電流在0.4 秒(註1) 內被切斷。
(iii) 電路如供電予等電位區域外的固定器具,在每一用電點的接地
故障環路阻抗,須能使電流在0.2 秒(註2) 內被切斷。
(iv) 從架空電纜系統獲得供電的裝置,設有電流式漏電斷路器以防
對地漏電。
2011-01-24 10:35:57 補充:
(v) 配電箱如供電予插座和固定器具的電路,在該配電箱與保護導
體接上總等電位接駁處之間的保護導線阻抗值不超逾50 Zs/Uo
歐姆,而Zs 是相當於5 秒切斷電流時間的接地故障環路阻抗
值。否則,依照守則11E 的規定在配電箱作等電位接駁也可接
受。
(註: 1. 超逾32 安培的電路、第3 類電路、供電予不易為公眾
接觸且必要性器具的電路、或供電予維生系統的電路,電
流可於5 秒內被切斷。
(註: 2. 超逾32 安培的電路、第3 類電路、供電予不易為公眾
接觸且必要性器具的電路、或供電予維生系統的電路,電
流可於0.4 秒內被切斷。)
2011-01-24 10:37:12 補充:
18mA~ 25mA 香港沒得賣呢。
2011-01-24 10:39:52 補充:
13A 插頭裏面有過載熔絲,是世界上最最好的插頭,難道插座就是容意損壞和不好的嗎?
2011-01-24 20:09:52 補充:
朋友,漏電斷路器(水氣制)一個好的不到一百元,請問一個13A帶有水氣制嘅插座 $ ???
2011-01-26 10:07:14 補充:
回應 : pp
在香港吹風機或電熱器不會超過10A
電熱水器已經不用插頭了
樓主
短路時會跳掣不等於漏電時時會跳掣,如果漏電時會跳掣就可以換啦,如果不放心,換了之後買一個漏電測試器來測試。
2011-01-26 10:21:38 補充:
http://www.binbin.net/photos/martindale/soc/socket-tester-plug-re.jpg
http://www.pattesters.co.uk/resources/images/SOK36-Socket-Tester-83.jpg
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/residual-current-circuit-breakers-rccb-testers-435637.jpg
2011-01-26 10:21:55 補充:
http://img.alibaba.com/img/imagerepos/cn/11/cn110265002/1278932894787_hz-cnmyalibaba-web1_30492.jpg
http://www.test-meter.co.uk/images/uploads/Original-Kewtech_Loopcheck107.jpg
2011-01-26 10:22:08 補充:
http://www.sercal-testequipmentsales.co.uk/ekmps/shops/sercalelectron/images/fluke-sm300-socket-master-advanced-with-rcd-test-137-p.jpg
2011-01-26 21:31:06 補充:
http://cgi.ebay.com.hk/Square-D-Quickline-20-Amp-1-Pole-30mA-RCBO-RCCB-New-/260617131063?pt=UK_BOI_Materials_Supplies_Electrical_ET&hash=item3cadfdd437
2011-01-26 21:35:54 補充:
http://cgi.ebay.com.hk/MK-LOGIC-13A-RCD-PROTECTED-SWITCHSOCKET-NEW-IN-BOX-/320648029792?pt=UK_BOI_CircuitBreakers_RL&hash=item4aa81ca660
2011-01-26 22:02:33 補充:
http://www.dhgate.com/residual-current-circuit-breaker-rcd-rccb/r-ff8080812b297fb0012b3197087e02d5.html
2011-01-26 22:05:04 補充:
任何帶電工作需要由註冊電工進行至有保障,如果唔係啲註冊電工點搵食啊。
2011-01-26 22:07:30 補充:
010 話個電箱係用水總,就唔使再裝水氣制,直接換「方腳13a插座」就得
2011-01-28 01:26:44 補充:
就算是很吃電
電熱器~~2500W / 220 = 11.36A
電暖爐~~2000W / 220 = 9.09A
烤箱~~~1000W / 220 = 5.55A
熔絲 = 13A
沒問題啊
超過2500W已經不用插頭,直接接上電線,用雙極開關。