雙調型限時電驛+微動開關+電磁氣動閥門 的問題
我的需求是
當我壓下微動開關(大約會壓下1秒不到 壓下以後電驛斷路 放開又接通)電驛延時2秒(需可調) 啟動電氣動磁閥 去推動氣壓缸延時1~5秒(需可調)電驛再跳回 電氣動磁閥斷電 電氣壓缸收回 這樣為一個循環我希望 每壓一次微動開關 執行一個循環目前我的問題為 雙調型限時電驛 會一直反覆循環下去 及使我沒壓微動開關去 restting time有分一次或是反覆循環的 雙調型限時電驛嗎?
我手上的為 TDVN-M3或是有什麼簡單一點的方法可以做出以上的動做嗎??非本科係 問題比較淺請海涵 謝謝!
回答 (3)
用2顆獨立計時的TIMER就可以了阿~
微動壓一下...T1計時同時自保持微動(延遲2sec)
2秒到後,T1 A接點變B接點,T2計時(5sec)
T2計時的同時,將T2的B接點接電磁閥通電即可,
5秒後T2 B接點變A接點,電磁閥停止動作.同時切斷T1的電源
即可完成一次循環~
參考: 自己
收錄日期: 2021-04-26 14:48:59
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110120000010KK09204
檢視 Wayback Machine 備份