80W火牛可以配55W光管嗎?

2011-01-18 9:41 pm

80W火牛可以配55W光管嗎?
屋企支燈燒咗火牛,去電器舖配番個,個老闆俾個 80W 火牛我,話可以配合我支 55W 光管,佢實牙實齒話無問題,我都有d唔放心,問各位 ching 火牛大過光管其實得唔得。定喺一定要同一火數?
更新1:

多謝兩位ching 解答,我想學多 D ,可否解釋一下點解牛大D可以?又大到幾多先至唔得呢?

回答 (5)

2011-01-19 6:36 pm
✔ 最佳答案
電器舖個老闆俾個 80W 火牛我,話可以配合我支 55W 光管,佢實牙實齒話無問題……。

用大 D 係無問題的,掉轉就唔得,比個 50Watt 你用於 80Watt 就會過熱唔安全,會燒牛。


2011-01-19 21:48:10 補充:
就如一架車,你要載十四個人,就要找小巴,要載四十人要找大巴士,咁雙層巴士可唔可以只載五個人呢?當然係無問題,地鐵可載幾百人,咁地鐵又可唔可以只載五個人呢?當然又係可以。火牛都一樣,大過負載量的便可,不限大小。

2011-01-22 10:22:13 補充:
我認為凡事都沒有絕對,這些火牛一般都會有個使用範圍,如15W-40W, 40W-80W ,針對題主發問 80W火牛可以配55W光管嗎?答案是可以的,亞靚;對嗎?
2011-01-21 7:03 am
每一件事對於每一個人有不同的睇法;沒有一個絕對正確或錯的答案.

martinwong

2011-01-21 07:39:34 補充:
光管起動時,光管兩邊電極會產生高電壓衝擊管內氣體引致發光發熱,光管開始呈負性。

光管電極不停衝擊管內氣體,此時,氣體如萬馬奔騰,如果無足夠外來電流電壓抑制,光管會產生高溫,管內氣壓會飄升,並且愈呈負性,最後氣體會衝出管外──即係爆炸!

所以,用80W火牛配55W光管係有可能會爆炸的!嘿嘿...

2011-01-21 20:14:37 補充:
其實我同andy一樣,都只係貪玩,而家認真d,80W火牛配55W光管係唔會爆炸的。不過唔知andy幾時至肯同你認真。

2011-01-22 21:13:10 補充:
題主,其實andy本身從事電子行業,他的電子知識在知識+中是數一數二的,你看看他的回答紀錄就知道。判斷回答是否可靠的其中一個最好方法就是瀏覽對方的檔案,你可放心使用這隻火牛。
2011-01-21 5:21 am
果隻係限流器,大左amp對光管耐用有影響,太大會立即燒,所以要限流,而士撻產生高壓...amp上升....所以限流,留俾正博士詳細解答.

2011-01-20 22:31:28 補充:
係限流器,唔係變壓器,只係人人都叫慣左火牛.
2011-01-20 9:22 am
2011-01-18 9:44 pm
是勉強可以的,但最好都係同一火數啦.


收錄日期: 2021-04-19 23:53:37
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110118000051KK00469

檢視 Wayback Machine 備份