有關三相馬達電流

2011-01-19 2:03 am
請問一下噢
我現在三相馬達40馬力380v
電流不是應該是
40*746/380/0.8/1.732
約等於56.7A

但是我用電表量測
它卻顯示4X安培
請問這有哪些原因使它電流變小阿!?
更新1:

所以說那是正常唷!! 那不就等於 實際算出來的電流通常比量測電流還要高!?

回答 (3)

2011-01-19 8:53 am
✔ 最佳答案
1.
電流應該是
(40*746)/(380*0.8*1.732)
=56.7A
2.
但實際4XA(四十多安培)是因爲馬達沒有滿載, 所以效率不能算100%
2011-01-19 5:37 am
P=根號3*VI*COS@*效率
COS@=功率因數=0.8以上
效率=0.8以上

顯示4X安培
那都高效率及功率因數好~~是不是輕負載
2011-01-19 3:24 am
56.7A是計算出來的全載電流

4X安培是實際負載電流