✔ 最佳答案
看了你的問題需要一陣子來消化, 結論如下
投幣器腳位定義
P1 = 電源 5V 或 12V 正極 + (紅線)。
P3 = 電源 0V 或稱爲 負極 - 接地(黑線)
P2 = 投幣器訊號輸出(白線)
數碼表腳位定義
1. 電源 5V 或 12V 正極 + (灰線)
2. 電源 0V 或稱爲 負極 - 接地(?線)
3. 數碼表訊號輸出(?線)
PLC腳位定義
1. 電源 12V 或 24V 正極 +
2. 電源 0V 或稱爲 負極 - 接地(必須連接投幣器負極, 否則不準確)
3. 輸入1 = [X0]
4. 輸入2 = [X1]
注意
PLC輸入序號是由 0 開始不是 1 開始
PLC輸入訊號是“0” 或“1”
大多數
0 = 0V
1 = 5V ~ 24V +
2011-01-17 22:38:18 補充:
可以呀
第一個投幣器電源輸入 + 5V
第二個投幣器電源輸入 + 12V
電源 0V 或稱爲 負極 - 接地(必須連接投幣器負極, 否則不準確)
第一個投幣器訊號輸出進入 [X0]
第二個投幣器訊號輸出進入 [X1]
就可以了,對嗎?
2011-01-17 22:42:50 補充:
是啦,忘記提供電源
請問你的 PLC 電源是幾V?
如果是+24V的
第一個投幣器電源輸入 + 5V 需要加裝一個7805
第二個投幣器電源輸入 + 12V 需要加裝一個7812
如果是+12V的
第一個投幣器電源輸入 + 5V 需要加裝一個7805
第二個投幣器電源輸入 + 12V 就直接拿 PLC 的電源來並聯
2011-01-17 23:07:37 補充:
三菱 FX1N-14 MR-DS PLC電源電壓可以由12V至14V DC自由浮動
電源 0V 或稱爲 [S/S] 負極 - 接地 (必須連接投幣器負極, 否則不準確)
如果需要特別更改清參考
http://download.mitsubishi-automation.com/resources/manuals/133192.pdf
http://www.tkkcorporation.com/mitsubishi/fx1n.htm
裏面已經有説明