三相380V 50安培 其負載是多少W?
三相380V 50安培 其負載是多少W? 運轉6小時 要消耗幾瓦電? 電費以營業用電計算是多少錢? 電費以動力電計算幼是多少錢?
回答 (5)
三相380v 50hz 37.5kw 請代計草, 設定電費每度$1.20元
負載是電熱?馬達?
有無功因補償?
三相電流平衡?
交流系統有電感電容造成功率因數
加上三相負載是否平衡
所以
消耗功率要用計算的,可能誤差很大
不如用瓦特計記錄觀察幾次
比蒙著頭瞎猜好
電費的計價須考慮尖峰離峰
夏季非夏季
工業或民生
還有功率因數大於或小於0.85等因素
滿複雜的
三相380V 50安培負載是多少W?
請問功率因數是多少?
沒有明確的數字就沒有明確的答案, 只是一個大概, 不信你就用功率因數0.85來算算, 肯定相差很大的。
2011-01-10 20:20:24 補充:
3相電功率:P=√3VICosφ
功率因數0.85
P=1.732x380x50x0.85=27971.8W
= 28kW
28 x 6 = 168kWh
以營業用電計算,非夏月用電:330度以下為3.02元
168 * 3.02
= NT$507.36
2011-01-10 20:27:43 補充:
改正
3相電功率:P=√3VICosφ
功率因數0.85
P=1.732x380x50x0.85=27971.8W
= 28kW
28 x 6 = 168kWh
以營業用電燈電計算,夏月用電:330度以下為3.76元
168 * 3.76
= NT$631.68
**************************
以營業用電燈電計算,非夏月用電:330度以下為3.02元
168 * 3.02
= NT$507.36
2011-01-11 08:58:43 補充:
電費以動力電計算可以以此方式自己慢慢計算
收錄日期: 2021-04-26 13:32:11
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110110000010KK01155
檢視 Wayback Machine 備份