新安裝的家電可否共用一條電線?

2011-01-01 4:36 am
請問浴室掛牆暖爐(600~1200w)可否從抽氣掣駁線取電?
電線會不會過度負荷發生危險?
暖爐只是沖涼才開用的。約用二十分鍾時間。請各位指導,謝謝!

回答 (3)

2011-01-02 4:32 am
✔ 最佳答案
1. 浴室的 220V 電插座或接線座是需要有防漏電的設施, 如水線, 水氣掣或漏電斷路器等.
2. 如水氣掣或漏電斷路器是需要30mA及0.4秒切斷電源.
3. 電暖爐是大電力裝置, 是需要單獨的電源供電.
4. 最好用2.5mm平方的電線比較安全.
2011-01-01 6:18 am
如果是從安全角度看,首先要睇下俾抽氣扇果組電有無過水氣制(漏電斷路制)......
2011-01-01 4:55 am
如果你的抽氣掣的電線截面有1.5mm就ok,暖爐1200w都不超過6A,所以1.5mm的電線絕對ok啦。不過最重要的是沖涼時不要令到水淋洗到暖爐,以免發生觸電事故,要正確接好安全接地綫。
參考: 經驗


收錄日期: 2021-04-13 17:44:41
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101231000051KK01381

檢視 Wayback Machine 備份