開關箱內接地問題

2010-12-29 10:49 pm
分路開關箱內之N相與G是否可以搭接在一起?我在市售的電工法規上,看到的圖示是搭在一起的,但是在台灣大學生物產業機電工程學系電工實習講義裡卻又看到這一段話 [接地線與被接地線(中性線)的區別在於線路正常運轉中,被接地線(中性線)可能載流,接地線必須不可載流。因此,分電盤內二接地極板必須區分,二者不可短接]。雖然我認同後者所說的,但是在Y變壓器上N相跟G不是就是搭接在一起的嗎,在分盤搭興變壓器上搭接有何不同呢?請各位大大指點迷津,謝謝
更新1:

感謝大家的指教,因為在之前有個分電盤N相對G量測帶有將近100V的電壓,跟廠商說後,他老大就在分盤內將N相與G短接(如二樓美少女左圖所示),結果將我的通信設備燒了,所以我就查看了電工法規,N相與G接在一起好像稱做內線系統接地,是在接戶開關處才要做,而且所有的圖示都是單相三線式的電力線統,在分盤那部份上也沒說明要如此連接,我所使用的系統是三相四線式的(N相並不受無熔絲開關所保護),不知做法上有沒有差異, 在加上查看其它的資料,對通信設備或其它用來調校儀器的機房,都需量測N相對G電壓,要求上都不能大於1V(我的業主也是如此要求的),若N相對G已短接,量測N相對G電壓又有何義意呢,還是不解.

更新2:

感謝大家的指教,獲益良多^^

更新3:

哇,我要選二樓的美少女說,選錯了,抱歉>'<,因為三樓大大說的,我看不太懂^^還是謝謝大家了

回答 (6)

2010-12-30 6:01 am
✔ 最佳答案
沒錯, 但是只有用純保險絲的電路才可以用TN-C方式接地。

圖片參考:http://www.aboutelectricity.co.uk/images/articles/TN-C-S-earthing-system.jpg



圖片參考:http://www.hk-hitech.com/p3-1-2/image024.gif



圖片參考:http://www.djgdjk.com/english/images/upfile/2008-11/2008112115426.jpg


圖片參考:http://www.e-volution.de/images/wissen/tn_c_netz_400.gif


圖片參考:http://www.electrical-installation.org/w/images/3/32/FigE07.jpg


圖片參考:http://www.u-thews.de/image023.jpg


圖片參考:http://www.marcspages.co.uk/pq/3315a.gif


圖片參考:http://www.electrical-installation.org/w/images/8/8a/FigE14.jpg


圖片參考:http://i638.photobucket.com/albums/uu101/stgrhe/Electrical%20System/TN-CSystem.jpg


圖片參考:http://electrical-riddles.com/upload/images/1218682088_335.GIF


圖片參考:http://www.u-thews.de/image025.jpg




http://www.taconet.com.tw/manfred/

如果你的分路開關箱內有安裝漏電斷路保護器RCD, RCCB或者是接地故障繼電器(保護電驛)ELR, EFR等等就不可以安裝這種方式, 因爲保護器會跳脫導致斷電。

2010-12-30 07:58:08 補充:
根據你的問題補充之後

原來是你的通信設備本來就是有漏電了(相線已經接地了或者有諧波),而且你的電路沒有安裝漏電斷路器RCD,ELR等設備,只有安裝無熔絲開關NFB或MCCB等,因爲你所謂的(N相並不受無熔絲開關所保護)問題就是出在這邊,不然漏電斷路保護器早就跳脫導致斷電了。

由於你的供電電源N沒有接地G,相線 L~ G 接地漏電後,所以 N ~ G 就有 100V 出現了

2011-01-01 13:31:00 補充:
N ~ G 相接是在發電的地方,配電如果是TN-C系統就有可能相接,如果使用TT系統,由於N線太長會有電壓降,所以 N ~ G 就有 1V ~ 10V 的出現,超過這個數字就有危險了。
2011-01-08 10:10 am
候選002跟003有一部分都對,大大你說的三相四線式想必是380/220系統,台灣電力公司配電系統供電一律採Y系統且N相多重接地,況且在變壓器二次測端一定N相亦有接地,不可能向上面大大說的沒有平衡,本人不贊同003大大的圖是因跟板大問的一點關係都沒有,N相之不受無熔絲保護是避免N相跳脫造成浮動電壓,況且N相一定有電流,因為很難達到所謂的三相平衡電路,但003的補充卻很好~想必通信設備有一相與G短路了!漏電電流經G在由大地回到系統N相(一定會回到變壓器的N相形成一個迴路,若阻抗過大沒有迴路就不會漏電了,況且漏電的設備也可能造成人員感電)

2011-01-08 02:10:42 補充:
大地有阻抗所以漏電電流被限制住(如同限流),導致還沒到達NFB的跳脫容量所以NFB沒跳脫,又N跟G沒有搭接,所以形成量N跟G將近100V的電位差,電位差等於漏電電流乘上大地阻抗,而當N與G端搭接後短路電流瞬間流過通信設備,所以造成大電流而燒損,這又像003大大說的沒加裝漏電斷路器!
2011-01-03 12:57 am
大大提到您地系統為三相四線式,因此小弟認為你的通信設備燒了與N相對地短接沒關係~
台灣電力沒有對地平衡,當您使用的為RST其中一線與N線形成您的供電源(例如設備的控制部份電源),當N與地短接後,其電壓會超過您要的220V,以致您的控制燒毀~建議採用三相隔離變壓器,讓變壓器的二次測的RST對地平均,此時N與地就可短接~
2011-01-01 8:29 am
板主你好 :
劣者用最簡單的方法說明,你參考看看,
(1) . 基本上分電盤 N 相 對 G 量測帶有將近100V的電壓是不可能的,除非此電源接地系統已經不良。
(2) . 不論是一般家庭中的開關箱或是工廠內的動力箱,其 N 相 與 G (設備接地)都距離接地棒或其他接地方式的接地點有一段距離,因此開關箱與動力箱內的 N 相有時與接地棒就會產生電位差,其電位差的大小會因 N 相與接地棒距離或是 N 相 負載的大小而變動,距離越大或是 N 相 負載越大則 N 相對地電位差越大,開關箱與動力箱內的 N 相 對地甚至有時會有十幾伏特的電位差 。

2011-01-01 00:30:45 補充:
(3) . 當開關箱與動力箱內的 N 相 對地有電位差時,你將開關箱或是工廠內動力箱 N 相 與 G (設備接地)相連接作用不大,反而對一些機器有不良影響,因為開關箱與動力箱內的 G (設備接地)與 N 相 一樣與接地棒有相當距離,當 N 相 負載大時 G (設備接地)對地就會有電位差了 這也就會導致機器外殼相對於對地有帶電了,這樣說明不知你有清楚。

2011-01-01 00:30:50 補充:
因為一般家庭沒有精密電器負載也不大,所以家庭中開關箱內 N 相 與 G (設備接地) 有些人會將倆者相接在一起,基本上還ok,但還是建議分開較為正確。
而工廠負載大且機器電力品質要求較高,所以動力箱內其 N 相 與 G (設備接地)劣者建議分開,如果可以的話,箱內其 G (設備接地)能自己一個接地系統更好。

2011-01-01 01:26:44 補充:
補充一下:
變壓器 (N 相) 或 (某相) 接地有其目的,板大你可自行找答案,變壓器屬 (電源供電) 與室內或工廠不同,室內或工廠屬 (負載供電),所以其接地需求條件不太相同,雖然 N 相 同出一處,但並不表示室內或工廠的開關箱與動力箱內的 N 相 與 G (設備接地) 可像變壓器一樣相接,差別就在於接地需求不同結果便不相同。

2011-01-01 01:55:40 補充:
板主你好 :
當室內或工廠 N 相 對 G 短接,量測 N 相 對 G 的電壓差則無實質意義,接地的目的是盡量與大地成同一電位,也就是說與大地無電位差,所以有一觀念你要更正, 是量測 N 相 對 ( 大地 ) 的電壓差, 而不是 N 相 對 G 的電壓差 ,當你將室內或工廠 N 相 對 G 短接,如何量測 N 相 對 G 的電壓差呢。
2010-12-30 6:19 am
籠統問題.用籠統回答
N相為系統接地.G為大地接地.
用電條件不同的系統N相對地電壓不代表0.只能有條件搭載一起.
從電力系統分類中了解哪些N相帶電壓.
2010-12-30 4:31 am
N相與G相 不同ㄋ~~不要混在一起~~G是接大地ㄉ~~漏電走回大地~~N相中性線~~~足夠電壓ㄉ