工業配線實務上找不到這個答案.因不是此專科但想要考考看.

2010-12-16 4:19 am
何謂無熔絲開關之遮斷容量.框架電流.跳脫電流?

回答 (2)

2010-12-16 5:11 am
✔ 最佳答案
所謂的無熔絲開關就是NFB外國稱爲MCCB

NFB:主要是做短路保護當然他也有過載保護功能.

AT值:跳脫容量,例如10AT當電流大於10A時因電流產生的熱量使簧片產生型變而跳脫.

AF值:框架容量,例如200A時該NFB在200A以下時不會造成框架損害.

IC值:遮斷容量,例如200KA當短路時產生短路電流在200KA以下都能遮斷
2010-12-16 11:13 am
能不能自己認真點搜尋網路看看?多到不行.幹麻要問,浪費你的時間也浪費大家時間~


收錄日期: 2021-04-26 13:20:18
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101215000016KK06353

檢視 Wayback Machine 備份