首先要稱讚你的務實態度, 及就事論事的精神.
(1)如此接法會導致PLC供電模組燒毀嗎?
A: 既然是N相有系統"接地"的電源, 照理說在正常狀況下PLC只取單相220V電源, PLC供電模組都是SWICHING式的, 其燒毀跟接不接地並無直接關聯, 跟是否供應正確電源規格比較有關係.
而供電是否正確又有下列幾個原因:
1a. 電源是否供給真為 R/S/T其中一相與N相之組成?
1b. N相電源端子是否真為N相線而無誤接至G? 如有此狀況電源就可能不是220V.
1c. PLC電源模組有些廠牌機種為110/220VAC共用型號, 但端子跳線或選擇開關位置是否至於220V正確位置? 如設定為110V卻供220V電源不燒也難.
P.S. 不過送電後可以運轉兩週除非有人再做過線路更動, 不然上述1c項問題可以不予考慮.
我覺得設備運轉兩周後會導致PLC與SENOSR燒毀, 一般問題應在配線工法或現場環境, 及設備接地上.
SENSOR燒毀? 一般SENSOR並非220V直接供電, 因此問題亦與AC電源無直接關聯. 其燒毀原因可能為:
#a. 信號傳輸線是否使用隔離線?
#b. 信號傳輸線之接地銅網或鋁箔麥拉是否正確接於設備接地端子上?
#c. 信號傳輸線是否有避開AC動力線?
#d. 設備接地銅板之接地極來源是否乾淨?
上述狀況如未確實做好則將導致雜訊累積損壞SENSOR.
(2)以設備電源那條綠線是系統接地,那無設備接地,如發生設備漏電會有影響嗎?
A: 假設誤把系統接地做設備接地使用則要看"接地極"的品質, 這與漏電無關, 而是當系統動力電源側有故障電流或三相不平衡時會有突波回灌, 因同電位的關係瞬間有可能導致此接地線反而帶電的狀況.
(3)如歸咎於責任小弟是否全錯(關係到賠償設備金額)
A: 未開啟設備電盤做確認在行結線是你的疏失. 但其實你應該再次確認你的施作結果是否與原需求吻合?
3a. 如吻合則錯不在你.
3b. 如兩者有所差異則設備廠商本身亦要負擔部分責任: 為何設備運轉兩週無人發現此問題?
3b1. 一般PLC系統工程師有義務也有責任必須再次親身做過軟硬體及設備機組的最後確認才可送電開始做系統測試.
3b2. 如真是結線錯誤導致設備損壞, 雖為主因, 但該設備原設計上之CB或FUSE有無該保護卻未實際作動的因素導致此結果.
上述純為個人觀點讓你參考.