抽水馬達使用電壓不足問題

2010-12-08 8:13 am
我有一台使用單相220v的沉水抽水馬達,因插座電源線太長導致壓降至190~200之間,換句話說就是220v的馬達插上190~200v的插座,會運轉,若連續運轉幾個小時,這樣馬達會容易燒壞嗎? 還是要抽幾個小時,休息多久再繼續抽?
更新1:

問題是電線約有40米長所以才會降壓,換線又不符成本,我是要問若照這樣的電壓(190~198v)使用抽水馬達連續抽水4個小時以上或一整天,這樣會不會燒壞??還是要抽幾個小時就要休息????

回答 (6)

2010-12-12 10:06 pm
✔ 最佳答案
若以輸電系統概念去看, 台灣電壓220V供電之
A級電壓為220 +/-5%,
B級電壓為220 +/-10%
一般電器的環境耐受能力也會以此作為設計考量.
不過你的馬達電源電壓以低於B級-10%的條件所以工作狀況堪慮.

如果你的馬達長時間處於滿載或重載狀況下, 可能會惡性循環有導致馬達或電線燒毀的危險.

有個觀點要注意, 馬達做的工與負載的狀況是固定的, 所以當電源電壓下降時, 電流一定升高, 你的問題中40米的導線會有超出10%的壓降產生一定是線徑太小所導致.

試想:
電線線徑太小導致馬達工作電壓不足, 馬達因為工作需要平衡所以吃了更多電流, 馬達及導線長時間工作在過電流狀況將導致絕緣劣化甚至燒毀, 亦有電線走火的危險, 最終還是要更換電線這樣值得嗎?

建議:
如果你真的不想換, 卻還是要使用的狀況下, 如果可以把馬達估作時間調整到夜間問題可能會少一點, 原因是因為夜間整體用電負載小, 台電的電源電壓通常會略微往上飄, 這接些壓差或許可以滿足馬達工作在B級電壓的範圍, 不過電線超載的問題依樣沒有改善要小心唷.


參考: 自己的經驗
2014-10-17 1:21 am
到下面的網址看看吧

▶▶http://qoozoo09260.pixnet.net/blog
2010-12-12 2:55 am
最好不要用插座.改用無熔絲開關.
把電線鎖緊這樣.會好些.
2010-12-09 8:52 am
你試試用穩壓器Voltage stabilizer, 有大有小


圖片參考:http://img.diytrade.com/cdimg/66711/127021/0/1077969022.jpg



圖片參考:http://image.cn.made-in-china.com/2f0j01meVEIWldnuqp/铁塔牌稳压器(CWY-II,CWYS-II).jpg



圖片參考:http://cc.asia.edu.tw/lab/images/5/電源穩壓器.jpg


2010-12-09 20:50:49 補充:
任何馬達都會允許 10% ~ 20% 的浮動,所以是沒問題的,最多時電流高了一點。

2010-12-12 00:45:20 補充:
你說
問題是電線約有40米長所以才會降壓,換線又不符成本,

40米長就降壓30V真的是很厲害,每一米降壓1.3V,小心火災,單相220v的沉水抽水馬達究竟有幾馬力,就算你用2馬力吧,你可用70芯三股塑膠軟電線,爲何你講換40米長的塑膠軟電線不符成本呢,電線又不是很貴,我們安裝一架三相1000kW沉水抽水馬達(11000V)只是拉電線就幾十萬都不貴呀
2010-12-09 7:32 am
電線換粗點能改善壓降~
2010-12-08 10:53 am
問題是不會 只是會 失力
參考: me