飯店旅館滅火器問題

2010-12-06 8:16 am
我想請問有關消防˙也就是公共場所地面一樓˙大樓的一樓˙或飯店旅館的平面一樓其要裝滅火器嗎???(是一樓喔有人住的)

其滅火器雖有期限˙但只要沒用過就約可保存10~15年左右˙為什麼上面有效期限為3年o過了3年算過期嗎o
@@@@飯店旅館的一樓有規定要放滅火器嗎,如果滅火器過期了會被罰款嗎,,,,,,,,,,
更新1:

再請問這為高手大大:要如何檢測,是要請人檢測還是自己檢測,,,,,,,

更新2:

消防局的人可以開單嗎˙好像消防局的人權限蠻大的

回答 (2)

2010-12-07 3:46 am
✔ 最佳答案
A:依消防設置標準:飯店旅館是屬於甲類場所,理當設置滅火安全設備。說到滅火器,本人就蠻欣賞中油用之ANSUL加壓式乾粉滅器(紫焰型),滅火效能高,1支可以抵用一般市售ABC型(蓄壓式)3支以上,但價錢是高一點(專案進口),在消防檢測上8支抽驗1支,必須要磅秤CO2鋼瓶重量、噴嘴是否堵塞、瓶身是否鏽蝕、乾粉是否結塊,必要時試噴。以上如沒問題那這支滅火器必定有效,能打出去,而這支滅火器根本不需要受期限規定影響,對!乾粉滅火器並沒使用期限。但為何要滅火器上偏偏又寫三年無更換藥劑概不負責~>>>因為滅火器裡面蓄壓彈簧墊圈組件、皮管、、經一段時間會老化失去功能因而N氣漏失、皮管龜裂、壓力表故障、乾粉結塊、、、有時肉眼無法分辨功能,當急需要時,打不出來望火興嘆!所以廠商規定3年要更換一次是有原因的。至於滅火器過其是否會被罰款嗎?依消防法規沒此項規定。12年消防設備師經驗+30年塗料界學習經驗

2010-12-09 14:07:27 補充:
最好請消防公司專業人員檢測.如嫌麻煩.也可以自己檢測.選一隻越老越舊滅火器(在綠色範圍).自己試噴.如可以的話.大部份沒問題

2010-12-17 13:46:13 補充:
消防局是權限蠻大.但只能依消防法規罰則開勸改書.如業者不聽.可以連續開單告發.
有時候消防局人員不懂法規.又不懂消防設置標準.亂臭屁一通.有時候真的要扁他.**
參考: 晶莊塗料有限公司+消防工作
2010-12-06 8:46 am
只要是營業場所 依規定都須放置滅火設備
過期就是過期 到時噴不出來 誰負責