問各位hrc fuse, mcb, mccb 的應用有咩分別

2010-12-01 3:16 am
各位大佬! 請問大家知唔知道
HRC FUSE, MCB , MCCB
的應用 有咩分別

回答 (1)

2010-12-04 6:28 am
✔ 最佳答案
HRC FUSE, MCB , MCCB
的應用 = 電力裝置過載或短路時斷路


有咩分別?

HRC FUSE 斷路後不能復位, 需要換新, 但係效果最好, 經濟。
常見負載容量 / 短路容量
0.001A(1mA) ~ 315A (最大400A)
/ 0.1kA ~ 120kA


圖片參考:http://www.comparestoreprices.co.uk/images/unbranded/h/unbranded-hrc-fuses-bs1361--5a-hrc-fuse-c55-.jpg



圖片參考:http://www.o-digital.com/uploads/2179/2183-1/H_R_C_Fuse_Core_668.jpg


MCB
微型斷路器, 斷路後可復位, 不必換新, 家陣最流行

常見負載容量 / 短路容量
6A ~ 63A / 3kA ~ 10kA

圖片參考:http://image.ec21.com/image/jinelec/oimg_GC02612004_CA02612283/Mini_Circuit_Breaker_MCB_.jpg


MCCB
塑殼斷路器, 斷路後可復位, 不必換新, 工業最流行

常見負載容量 / 短路容量
10A ~ 1200A / 10kA ~ 50kA


圖片參考:http://www.vnemart.com.vn/images/products/MCCB.jpg