馬達功率計算

2010-11-23 3:04 am
三相馬達電壓220V電流2.46A電力750W..其功率因數為???請給我公式算法...如果可以請加註解...
更新1:

pp 我不太懂你的解答... √3(???)*電壓(220V)*電流(2.46A)*效率(???)*功率因數(???)=輸出功率(???)... √3是多少...效率是多少...功率因數是多少...輸出功率是多少... 功率因數[email protected]@的換算公式是什麼???

回答 (3)

2010-11-23 6:00 am
三相馬達電壓220V電流2.46A電力750W..其功率因數為

三相=√3=1.732
電壓=220V
電流=2.46A
功率=750W

功率=√3*電壓*電流*功率因數
功率因數=功率/(√3*電壓*電流)
=750/(1.732*220*2.46)
=750/937.3584
=0.8=功率因數=0.8Cosө
2010-11-23 4:16 am
三相馬達輸出功率=√3*電壓*電流*效率*功率因數
功率因數~~COS@~~最差0.75~~效率~0.8~1
一般不會算~~也懶ㄉ想P=VI~~在I乘1.25~1.5一定在內

2010-11-22 21:59:51 補充:
根號3(???)*電壓(220V)*電流(2.46A)*效率(???)*功率因數
1.732*220*2.46*0.8*0.8(COS@)都最差~~=600或大概算法P=VI*1.25~~220*2.46*1.25=677
功率因數[email protected]~~講2極或4極六極了...功率因數)COS@最大1~~但不可能

2010-11-22 22:03:46 補充:
單相不用乘1.732

2010-11-22 22:15:31 補充:
反過來750W=1.732*2.46*功率因數*效率

2010-11-23 06:33:14 補充:
http://www.supint.com.tw/SI-MT2.htm
2010-11-23 6:04 am
P=√3*I*V*機械功率*功率因數~~~機械功率*功率因數=cosθ

我的算法是:機械功率=0.9,功率因數=0.9所以cosθ=0.81

2010-11-22 22:06:16 補充:
0.9只是個大約值也是要看出場的表~~