PVC管接駁技巧

2010-11-06 5:29 pm
現要接駁兩條相同直徑的PVC管(洗手盆下面去水的那種),已買有連接環及接駁用的膠水,曾試過用膠水塗在連接環內壁及PVC管外壁後套入,但只能套入很短距離就不能再入了,所以有漏水。
另外,似乎未塗膠水前,只用連接環及PVC管套入,已經要很大力才能套到盡頭。
請問有甚麼接駁的技巧,可以令PVC管套得更深入更牢固,從而不漏水。
例如:要不要事先打磨接駁處,要不要加熱,等等。
請指教。謝謝!

回答 (5)

2010-11-06 6:48 pm
✔ 最佳答案
不要事先打磨接駁處, 否則口徑小了更加漏水.
應該是你手慢.
連接環生產時內壁已有限制位, 不會入的很深.
接駁時先在內外壁塗上膠水, 利用膠水的濕作潤滑, 一推至盡.
PVC膠水塗上PVC上, 會立即產生化學作用,
如塗上PVC膠水後而不用, 管壁因化學作用會輕微變形, 再接時漏水機會高.
2010-11-08 9:15 pm
先將問題簡化,你是否已經完成接駁然後漏水呢?
如果已經駁好了不想拆開重來,你可以試一試用 PVC 膠水在外駁口外邊再加膠水,一層一層的加上去再試,兩三浸之後有機會停止漏水。
2010-11-07 8:49 am
塑膠水管有好多種類
HDPE Pipe 高密度聚乙烯 = 不能夠用膠水駁接, 有好多種類駁接法, 機械壓逼式, 熱熔式。

圖片參考:http://img.diytrade.com/cdimg/307319/1070695/0/1095906009.jpg


圖片參考:http://www.pipefittings.com/wp-content/uploads/2010/04/HDPE-pipe-fittings-image.jpg


圖片參考:http://www.cobrix.com.my/web_images/hdpe_f.jpg


圖片參考:http://www.atkc.com.my/images/plumbing/hansen/hansen_female_bend.jpg


圖片參考:http://www.atkc.com.my/images/plumbing/hansen/buteline_pe_equal_tee.jpg


圖片參考:http://www.atkc.com.my/images/plumbing/hansen/buteline_pe_clamp_tool.gif




PP-R Pipe 聚丙烯 = 不能夠用膠水駁接, 要用特別機器熱熔法來駁接, 溫度為200°C


圖片參考:http://image.made-in-china.com/2f0j00KMeEZzhlfDcj/PPR-Pipe-Cold-Water-.jpg



圖片參考:http://image.made-in-china.com/2f0j00BveESmlgMPon/PPR-Pipe-Hot-Water-Plastic-Pipe-.jpg


圖片參考:http://www.gangotrigroups.com/full-images/711231.jpg


圖片參考:http://www.bridgat.com/files/ppr_pipe_welding_device.jpg


圖片參考:http://www.sahilmoulds.com/images/products_img_ppr.jpg


圖片參考:http://www.bombayharbor.com/productImage/0030264001209546113/Ppr_Pipe.jpg



至於PVC或ABS喉管係可以用膠水來黏接, 不過工業用途及水管工程黏接前需要用一種清潔劑先處理(柔軟)後再黏接

圖片參考:http://www.atkc.com.my/images/plumbing/pvc/equal_elbow.jpg


圖片參考:http://atkc.com.my/images/plumbing/abs/reducing_tee.jpg



圖片參考:http://imghost1.indiamart.com/data2/EK/PS/MY-1035570/pro9-250x250-250x250.jpg
2010-11-07 7:03 am
多d膠水用力壓下等10多秒便可,去水無壓力可以唔磨或刮花表面,未塗膠水正常入唔晒.