舊家電路老舊,不久前請電工重新配線安裝,完成後發現每當使用洗衣機、電熱水瓶或加壓馬達等電器時,電燈就會閃爍不停,忽明忽暗,不知是何緣故?是電壓負荷過重?還是新配線路有問題?未安裝前線路雖較老舊,但還不致於有使用其他電器時電燈會閃爍情形。請問如何解決?

回答 (11)

2010-10-14 9:17 am
✔ 最佳答案
1.在同一迴路中瞬間使用高耗電裝備時電壓忽低忽高,就會造成你所說的狀況.
2.主線路線徑過小,造成線路電流無法滿足裝備用電而相戶強電後造成壓降
3.燈具老舊,無法在較低的電壓下正常運作

建議:另請水電師父在常發生狀況的時段用電表量插座的電壓進行初部判斷,若低於103V那就要查電力系統的一次測是否也如同;那就是台電供電電壓過低(會因時段影響)
若高於109V,應該是燈具老舊了
2014-08-25 9:25 am
【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】

【 最新活動→迎接新會員,首存狂送20% 】

【運動→電子→對戰→現場→彩球 】

【免費服務 →電影區、討論區、KTV歡唱、運動轉播、即時比分、24H客服 】

【亞洲36588合法彩券公司直營 官網: A36588.NET 】
2010-10-20 6:25 am
其實是卡到陰了- -+
2010-10-18 6:25 am
是怕多花錢改善還是水電師父配線兩光?

要是先前水電師父配線兩光就另找他人,想DIY也會有很多"很厲害"的高手會提供很多的方式,但對與錯;不知道。
2010-10-14 8:13 am

既然是更換電線 , 至少應該是將舊的 1. 6 電線換成 2.0 的吧 ?

電壓應該更穩定才對 ,

除非下列兩種原因 :

1 電燈接線盒內的接線不確實 , 接觸電阻太大造成過多的壓降

2 總開關箱內接線的螺絲沒鎖緊或電線鬆動

以上兩點都會造成電燈因電壓不足而閃爍
2010-10-14 5:02 am
配線的問題你請來的電工學藝不精.迴路線配太少迴.一些耗電量較大的電器最好配專線別跟其它電器同一迴路.最好重新配線
參考: 廣福水電行
2010-10-14 3:26 am
這種例子在知識+常常見到

很多人都說一分錢一分貨

但是知識+

有很多人上人只問價錢不問品質的

低價有低價的作法

要換線~你家應該超過10年以上~甚至15年~20年

當時的電量設計已非現在的設備可以負擔

便宜的~照著以前的線路設計換線

專業的~會以你現在的用電負載幫你重新設計萊拉線

這就是不同的地方

知識+很多來問價格~很多"很厲害"的高手
不用問詳細情況就可以估價
請問這種狀況估出來的會有多好!!!!!我很懷疑

你家多大打平數~花多少錢換線~現在開關箱有幾個無熔絲開關
不知道~你自己清楚嗎???

2010-10-13 19:27:41 補充:
問個問題~又搞個匿名的~~~~~~
發問有那麼恐怖嗎?
2010-10-14 1:04 am
電線規格弄錯了.重新配線安裝才有保障.電線太小(不夠粗)無法承受使用大電量容易發生火災
2010-10-13 11:08 pm
那是因為他幫你設計迴路時把電燈跟插座混在1起
插座迴路要越多越好尤其是耗電量的電器
而切無熔斯開關的電要分平均一點
這是有專業在裡面要會算吃電量的問題
2010-10-13 10:54 pm
配線兩光.....
沒照您家實際用電的方式去配給線路,
會閃爍代表用電超過負荷,
找之前配線的電工來改善吧!