電器fuse

2010-10-04 3:06 am
請問MCB跳制應是過載, 但為何插頭fuse不消仍然可用, 如何保護電器

回答 (4)

2010-10-06 8:38 pm
✔ 最佳答案
其他的樓上板主講咗 ! 剩番係 : 跳掣 - ( 無論 MCB 用於過載保護的微形斷路器,or RCCB漏電斷路器 ) – 特性, 反應快 , 一般約 0.2秒已經跳嘅 ! FUSE = 熱熔絲 – 當電流太大, 流經過熱熔絲, 然之後, 產生高溫, 0.5 秒即熔斷O 兩者揀一, 當然係跳掣快咗, 跳咗, 停咗電, 熱熔絲就未能熔斷 ( 因0.3秒前已停電 )
2010-10-07 3:02 pm
1.
先要了解
MCB幾A?
FUSE幾A?
如果MCB操作電流細過FUSE, 就當然MCB先跳。

2.
參考曲綫圖
MCB跳制與燒FUSE斷電曲綫圖如下, 當然MCB與FUSE既規格都有唔同。

a. 有一啲過載是假的, 因爲電感式電器會有起動電流, 而大多數MCB是電感式(電磁式magnetic type)所以MCB會快過FUSE, 如果用電熱式(bi-metal thermo type)MCB情況就會好一啲, 因爲電熱式MCB需要時間來跳制。

b. 而保險絲FUSE也有好幾種BS88, BS3036, BS1361等等。


圖片參考:http://wiki.diyfaq.org.uk/images/3/34/Fuses_165-6.jpg


圖片參考:http://wiki.diyfaq.org.uk/images/thumb/f/fc/Curve-BS3036.png/640px-Curve-BS3036.png



圖片參考:http://wiki.diyfaq.org.uk/images/thumb/1/11/Curve-BS3036B.png/640px-Curve-BS3036B.png




圖片參考:http://wiki.diyfaq.org.uk/images/thumb/0/05/Curve-BS88.png/640px-Curve-BS88.png



圖片參考:http://wiki.diyfaq.org.uk/images/thumb/2/28/Curve-BS88B.png/640px-Curve-BS88B.png



圖片參考:http://wiki.diyfaq.org.uk/images/thumb/0/06/Curve-BS1361.png/640px-Curve-BS1361.png



圖片參考:http://www.screwfix.com/sfd/i/cat/39/p3808939_l.jpg


圖片參考:http://www.maxguard.com.my/images/MCB/chart01.gif



圖片參考:http://www.altechcorp.com/GRAPHICS/CURVE.GIF



圖片參考:http://wiki.diyfaq.org.uk/images/thumb/d/d6/Curve-MCBTypeC.png/640px-Curve-MCBTypeC.png


圖片參考:http://wiki.diyfaq.org.uk/images/thumb/6/69/Curve-MCBTypeD.png/640px-Curve-MCBTypeD.png


圖片參考:http://www.bentecindia.com/IMAGES/curve.gif


2010-10-05 7:22 pm
有可能MCB 過載反應快過插頭Fuse燒, 先跳MCB。
另因13A fuse是看不到裡面的, 可能有少少燒過但未斷。插蘇電路按安全條例通常串連了兩個保護裝置:
MCB - 過載保護
RCD - 漏電保護如果你的情況是漏電, 應跳RCD, 不是MCB,插頭Fuse不會燒 。另外有時冷氣機位都是用13A/15A 蘇的,
電箱裡冷氣電路只有MCB 做過載保護, 這是香港房屋一般做法。 最後, 如果時常有跳掣問題又不知到那件電器出問題,
要找電工師父幫你檢查。
2010-10-04 5:47 am
吾明!!


收錄日期: 2021-04-11 18:17:49
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101003000051KK01452

檢視 Wayback Machine 備份