加壓機水垂效應問題

2010-10-04 2:24 am
請問水電高手,我家樓層4F,4F頂水塔旁邊裝了一台大井KQ200控流恆壓加壓機,每當2F蓮蓬頭洗澡洗完時關掉就會聽到"蹦"一聲很大聲,我知道這是所謂得水垂效應,我試過了,1.將蓮蓬頭慢慢關掉、2.調整加壓機壓力開關、3.將加壓機改成只剩水流控制無壓力控制,試過上述方式皆無法改善,想請問水電高手有什麼方式可以解決嗎?奇怪的是1樓的浴室就不會這樣唯獨2F才會。如果將加壓機改成變頻式的可以改善嗎?因為變頻的跟一般的價差太大了,很怕白換浪費錢,還是有什麼其他方式能改善呢?聲音實在太大聲了鄰居一直在抗議了!
更新1:

管路是由上往下管路是在浴室牆壁裡面並是不是天花版,在牆壁裡面要怎麼固定?水龍頭的水量開關我也調過了,一樣沒有用

更新2:

我家的熱水器是太陽能的這樣有影響嗎?

回答 (8)

2010-10-09 6:59 pm
✔ 最佳答案
一.如是裝瓦斯熱水器,將熱水三角凡而關一半試試看。二.將加壓馬達進水管凡而關小試試看。三.如是裝儲存電熱水器,冷水如有裝逆水凡而,應改裝無聲逆水凡而。四.也可將逆水凡而拆除,進熱水器冷 水管家一段一呎白鐵蛇管,在接上塑膠 管。
五.大部分都由熱水器產生聲響。

2010-10-10 09:57:47 補充:
水管家一段一呎白鐵蛇管

更正;冷水管加一段一呎白鐵蛇管

2010-10-14 08:31:04 補充:
是否能將2F蓮逢頭和一樓蓮逢頭更換使用,看情形是否一樣。
2010-10-16 4:07 pm
我認為事水龍頭器具問題,做法有很多,請一位專業的水電工現場測試。
2010-10-08 8:45 pm
一般的加壓馬達要產生水垂作用已經是很困難的

更何況是流控的

我也認為熱水器的成分高一些~
2010-10-05 6:27 pm
百分之百是舊管路沒固定好老舊或地震造成的.解決方法配明管
參考: 廣福水電行
2010-10-04 10:35 pm
你好~
你可以去找看看是否是管路沒有固定好~
你的1樓水應該很強吧~你可以試者將水龍頭上的水量開關關小~再試試~
再不行就要找地方裝水鎚吸收器~

提供參考
參考: 桃園專業水電技士及特定瓦斯器具裝修技術士
2010-10-04 8:33 am
如果將加壓機改成變頻式的可以改善嗎?


沒用!



還是有什麼其他方式能改善呢?



我猜會發出聲音的因該是天花板上的明管(ps.我好像在說廢話=.=)
改善方法很多....固定好管路....減壓器(成本好像太高@@)
管路包保溫管(減低撞擊的聲音)等...



2010-10-11 19:05:52 補充:
在牆璧裡嘛?是輕隔間?還是木作裝潢?
牆璧敲開來固定!
不過可能要重另一面施工成本也許比較低!
因為!我想浴室裡因該也貼磁磚吧!
參考: 小腦..., 小腦
2010-10-04 7:16 am
板大你好!

正常來說,由下往上供水的管路,才會出現水錘效應。你的加壓馬達是由4F頂往下供水,不應會出現水錘效應。
你非常肯定那是加壓馬達或給水管路所發出的嗎?要不要查明一下是不是熱水器來的?
2010-10-04 3:51 am
先裝水捶吸收器看看
也有可能是管路設置沒有固定好震動引起的聲音
變頻跟非變頻價差也差幾千快左右而已


收錄日期: 2021-05-02 10:18:41
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101003000015KK06805

檢視 Wayback Machine 備份