馬達消耗瓦數計算

2010-09-28 3:19 am
我在公司的操作手冊上看見一段敘述如下:
如考慮使用500:5(或500:1)電流轉換器,電壓485V,平均功率因數為0.7的情況下,馬達電流最大消耗功率應以下列公式計算:
(500AMP)(485V)(0.7PF)(91.732)/1000WATTS=294.0Kw。
想請問294.0Kw是如何計算出來的,我太笨了,計算機算出來的竟不是294.0。
還是說此段敘述有什麼問題!?
更新1:

歹勢,補問一個,√3在計算機上要如何按,一般計算機。

更新2:

哇咧,果然是手冊有誤,其實這段式子裡,只有那個91.732的前方沒有前括號只有後括號,我想那個9應該是電腦打字時,忘了按“shift”鍵了。 我低頭看鍵盤,前括號是與數字9同格。

回答 (3)

2010-09-28 4:44 am
✔ 最佳答案
A:
應該是筆誤或印刷問題把你誤導了.
馬達公式為:
單相馬達: P=V*I*cosθ
三相馬達: P=√3 V*I*cosθ
V=電壓
I=電流
cosθ=功率因素(pf)所以你的設備應該是三相馬達, 套用上述三相馬達公式算就正確了. P=√3 V*I*cosθ
√3 * 485 * 500 * 0.7 = 294015W
249015/1000 = 294.0KW
參考: 自己的經驗
2010-09-28 7:42 pm
你的題目 : -
馬達電流最大消耗功率應以下列公式計算:
(500AMP)(485V)(0.7PF)(91.732)/1000WATTS=294.0Kw。


應該是

(500AMP)(485V)(0.7PF)(1.732)/1000WATTS=294.0Kw。

√3 就是 = 1.732

因爲 3ФP = V*√3*I*Cosφ

而你的 I*V*PF*√3 不謀而合



2010-09-28 11:45:47 補充:
你打括號時 " ( " 打多了一個字 = 成了 "9" 字

2010-09-30 01:56:17 補充:
知道就好了,祝你百尺竿頭,更進一步
2010-09-28 2:22 pm
根號3
先按3再按開根號就OK了
參考: 1


收錄日期: 2021-04-25 20:39:05
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100927000015KK05542

檢視 Wayback Machine 備份