屋內線路裝置規則:
第 157 條 分路導線應符合左列規定:
一、分路導線之安培容量不低於電動機額定電流之一‧二五倍。
第 159 條 過電流保護應符合左列規定:
一、分路過電流保護設備須能通過電動機之起動電流,其額定值應視電動機之啟動情形而定,通常以不超過電動機全載電流之二‧五倍。或按表一五九選用適當之額定值。
2010-09-27 20:12:18 補充:
並沒有"無熔絲開關20A應該就夠了"的意思。
"其額定值應視電動機之啟動情形而定",
380V 7.5HP額定電流約11.4A,
最大啟動電流取6倍=68.4A,
看該廠牌型錄短時跳脫電流是多少,
某些廠牌20A應該可以過,
有些廠牌會建議你選用30A者。
所以選用馬達的NFB,最好還是查使用廠牌原廠建議值比較好。
2010-09-28 01:32:21 補充:
家用的20A無熔絲開關敏感度很高?
工業用途的敏感度沒這麽強?
怎麼覺得怪怪的,工業用是要保護重要設備,
敏感度不高,設備燒壞了還不會跳?
還有25KA是啟斷容量,跟會不會亂跳無關,
不是所有地方用25KA就沒問題的。
2010-09-28 10:46:27 補充:
剛查了三菱的型錄,7.5HP感應馬達,建議採用30A NFB。
加上電磁開關(MS),分路導線之安培容量,只要高於電動機額定電流之1.25倍即可。
2010-09-28 11:16:51 補充:
在台灣,如果用"士林"的,去士林網站看看:
http://www.seec.com.tw/product/product_list.asp?pno=168
將啟動曲線套入選用NFB曲線中,就知道會不會跳了。
另外舉個例子,士林NF50-CN NFB Icu:380V/ 2.5kA (sym),
如果分電箱故障電流算出來小於2.5kA,
即使在工廠用途,就可以選用此型NFB。
不重要的負載,如燈插盤,考慮經濟性,可以選用BH型的。
以kA數來分家用、商用或工業用,至少台灣很少這樣分。
2010-09-28 11:26:54 補充:
士林:NF50-CN Icu:380V/ 2.5kA (sym) (家用?)
查該NFB曲線,1.25倍電流,動作時間最快約90秒。
士林:NF100-HC Icu:380V/ 65kA (sym) (工業用?)
查該NFB曲線,1.25倍電流,動作時間最快約600秒。
連最經濟的BH型,1.25倍電流,動作時間最快也要240秒。