關於電工法規安全係數與馬達啟動電流的問題

2010-09-27 11:41 pm
請問,電工法規規定:
1.分路導線之安培容量,不得低於電動機額定電流之1.25倍。
2.分路過電流保護設備須能通過電動機之起動電流,通常不超過電動機全載電流之2.5倍。

我有一台7.5HP3∮380V的馬達,若按法規,無熔絲開關20A應該就夠了,但一直起動不起來,是因為馬達啟動電流是滿載電流5倍的關係嗎?那電工法規不就是設計的安全係數不是不夠嗎???究竟是為什麼?

回答 (4)

2010-09-28 5:27 am
✔ 最佳答案
可能你用錯了家用的20A無熔絲開關, 因爲家用的20A無熔絲開關敏感度很高, 過載一點點就會感覺到要跳脫, 如果你用工業用途的就可以解決了, 因爲工業用途的敏感度沒這麽強。

圖片參考:http://shop.cpu.com.tw/upload/2010/06/std/4e06fdffa70474f5ca3ba49ce02325dc.jpg



圖片參考:http://shop.cpu.com.tw/upload/2010/06/org/4599f47b1bf51b814158ba94ba783d84.jpg



圖片參考:http://shop.cpu.com.tw/upload/2010/06/org/974b9ade41f899d78e1be5940a3cca03.jpg




你應該用工業的20A無熔絲開關

圖片參考:http://img.ruten.com.tw/s2/4/2c/fc/21001061432572_501.jpg


你要買短路電流25kA才能夠負荷的起.




2010-09-28 08:22:37 補充:
根據各種類的無熔絲開關敏感度(延時脫扣曲線圖)以及衝擊電流脫扣敏感度

家用20A無熔絲開關 1.25 倍電流 1 秒内脫扣
商業20A無熔絲開關 1.25 倍電流 10 秒内脫扣
工業20A無熔絲開關 1.25 倍電流 30 秒内脫扣

能耐衝擊電流
3000A(3kA)
4500A(4.5kA)
6000A(6kA)
10000A(10kA)
25000A(25kA)
30000A(30kA)
40000A(45kA)
50000A(50kA)
等等
http://www.chinehow.com/UpLoadFile/huizong%20.pdf

2010-09-28 08:25:36 補充:
能耐衝擊電流
家用 = 3kA ~ 6kA
商用 = 6kA ~ 10kA
工業 = 25kA ~ 100kA
2010-09-28 4:17 am
你的一直起動不起來,是指NFB 一直跳脫嗎? 20A應該是標準值,我想你的NFB該換了,應該有問題。
2010-09-28 4:11 am
除非你的無熔絲開關有跳脫
一般說來
啟動不起來跟無熔絲開關沒關係
查一下電壓 或欠相或接線有問題
2010-09-28 3:48 am
屋內線路裝置規則:
第 157 條 分路導線應符合左列規定:
一、分路導線之安培容量不低於電動機額定電流之一‧二五倍。
第 159 條 過電流保護應符合左列規定:
一、分路過電流保護設備須能通過電動機之起動電流,其額定值應視電動機之啟動情形而定,通常以不超過電動機全載電流之二‧五倍。或按表一五九選用適當之額定值。

2010-09-27 20:12:18 補充:
並沒有"無熔絲開關20A應該就夠了"的意思。

"其額定值應視電動機之啟動情形而定",
380V 7.5HP額定電流約11.4A,
最大啟動電流取6倍=68.4A,
看該廠牌型錄短時跳脫電流是多少,
某些廠牌20A應該可以過,
有些廠牌會建議你選用30A者。

所以選用馬達的NFB,最好還是查使用廠牌原廠建議值比較好。

2010-09-28 01:32:21 補充:
家用的20A無熔絲開關敏感度很高?
工業用途的敏感度沒這麽強?

怎麼覺得怪怪的,工業用是要保護重要設備,
敏感度不高,設備燒壞了還不會跳?

還有25KA是啟斷容量,跟會不會亂跳無關,
不是所有地方用25KA就沒問題的。

2010-09-28 10:46:27 補充:
剛查了三菱的型錄,7.5HP感應馬達,建議採用30A NFB。
加上電磁開關(MS),分路導線之安培容量,只要高於電動機額定電流之1.25倍即可。

2010-09-28 11:16:51 補充:
在台灣,如果用"士林"的,去士林網站看看:
http://www.seec.com.tw/product/product_list.asp?pno=168
將啟動曲線套入選用NFB曲線中,就知道會不會跳了。

另外舉個例子,士林NF50-CN NFB Icu:380V/ 2.5kA (sym),
如果分電箱故障電流算出來小於2.5kA,
即使在工廠用途,就可以選用此型NFB。
不重要的負載,如燈插盤,考慮經濟性,可以選用BH型的。

以kA數來分家用、商用或工業用,至少台灣很少這樣分。

2010-09-28 11:26:54 補充:
士林:NF50-CN Icu:380V/ 2.5kA (sym) (家用?)
查該NFB曲線,1.25倍電流,動作時間最快約90秒。

士林:NF100-HC Icu:380V/ 65kA (sym) (工業用?)
查該NFB曲線,1.25倍電流,動作時間最快約600秒。

連最經濟的BH型,1.25倍電流,動作時間最快也要240秒。


收錄日期: 2021-04-26 13:20:19
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100927000010KK03795