為何閃電會令建築物停電一秒?

2010-09-15 8:45 pm
住宅大厦內的避電系統和供電系統是分隔安裝的獨立系統,
連接地棒都是分開兩個安裝的:

1) 當閃電時(有時)為何會影響住宅大厦的供電呢?

2) 停電一秒時,總制櫃內的IDMT的earth fault為何會自動重置?不是已跳脫嗎?

3) 當閃電擊中建築物的避雷針或避雷帶時,擊中的部份是否要再更換新的?

4) 西鐵站外場用網陣式避雷系統,為何會用上包膠避雷帶?還有時會向橫移動!
更新1:

閃電是砍架空電纜才停電?? 不是砍中大厦才停電?_?

回答 (2)

2010-09-16 8:17 am
✔ 最佳答案
當閃電時(有時)會影響住宅大厦的供電停電一秒, 你肯定停電一秒嗎?

33kV 以上架空電纜裝置都會加裝避雷子,

圖片參考:http://www.tradeeasy.com/photo/seller/539054/sell-lead/graphics/1222274913227_LA-33kV.jpg

當雷電突波電壓高到某一電壓時, 避雷子就會導通落地, 導致接地故障斷路器收到假訊號而斷電, 斷電後系統就會自動重置Auto Reclose,

圖片參考:http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:jubzSnMRz0_A8M::&t=1&usg=__3TvLZqnKGDWe5kZ6D0JH8eeJNlc=


圖片參考:http://www.langley-eng.co.uk/images/nova.jpg


需時大約10 ~ 20秒, 第二次斷電後系統又會自動重置Auto Reclose, 又需時大約10 ~ 20秒, 但是當第三次斷電後系統就唔會自動重置Auto Reclose, 有時有蛇猴等動物爬上架空電纜也會導致斷電, 不過自動重置Auto Reclose 時, 啲蛇猴等動物就會被彈開, 再自動重置Auto Reclose就唔會斷電啦。


2010-09-16 6:11 pm
蠢博士:題主問的是停電一秒半秒問題,這是那裡造成的?
雷電交加之時,擊中電覽,停電一秒半秒經常發生,工廠影響最大,我以前做的工廠,行電腦全自動生產機械,雷電交加之時,停電一秒半秒就全線機器亂晒,馬達工作台炒晒,成日工作都起唔得返晒,好大劑。後來要加一座電源援衝器才好 D。


收錄日期: 2021-04-21 00:49:27
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100915000051KK00435

檢視 Wayback Machine 備份