好多大廈掣櫃都用mccb做保護器件,不過400安培既mccb水氣要求係0.04實在好難做到。 所以現在新做的裝置都加idmt做保護,係咪所有無idmt保謢既400安培mccb都要逹到0.04呢個要求呢。
聽人講85件前做既裝置可以例外

回答 (4)

2010-09-07 12:35 am
看你的400A掣在電路甚麼位置, 如果是電路總掣一定要加,
如果是電路中其中一個分掣就不要,因前級總掣正常已有E/F RELAY。
或如果你個掣是可set短路電流就不需要,
電壓220V/1600A(4倍短路電流)=0.14Ω
電壓220V/800A(2倍短路電流)=0.28Ω
但如果電路有Fault有機會行前級總掣E/F!
85年前做落裝置如沒改動,是不需要,但因安全理由,應該加回E/F RELAY。
個人覺得Over200A加E/F好的,例如公眾電力總掣1200A水泵總掣200A,
水泵Fault會引公眾電力總掣1200A跳脫引至住戶不便!
2010-09-05 1:33 am
2010-09-04 6:48 pm
博士: 我諗他0.04的意思是, 漏電時斷電時間0.04秒,
2010-09-04 7:39 am
MCCB塑殼斷路器係一個含有過載斷路既保護器件, 除咗過載斷路之外仲可以作爲一個有載開關制 On Load Isolator, 更加可以加配件如; Shunt Trip Coil, Under Voltage Trip Coil 等等, 可以外接IDMT過載繼電器, 接地故障繼電器, 漏電繼電器 甚至 消防安全制等等。

通常設定如下 ;

過載繼電器,
= 100%負載不斷電
= 120%負載5分鐘斷電
= 150%負載立刻斷電

接地故障繼電器,
= 10%接地故障不斷電
= 12%接地故障5分鐘斷電
= 15%接地故障立刻斷電

漏電繼電器,
= 漏電5mA ~ 2A 另行設定。

消防安全制,
= 有分自動與手動令到斷電。

唔明白咩叫0.04呢?


2010-09-08 23:24:06 補充:
漏電繼電器,
= 漏電5mA ~ 2A 另行設定。
= 斷電時間 0.01 ~ 20.0