On Load Tap Changer 有載切換開關

2010-09-01 4:20 pm
請問高電壓變壓器上OLTC指的是:有載切換開關(On-Load Tap-Changer,OLTC) 它的電阻是什麽做的?它的動作如何控制?

圖片參考:http://www.oilfiltrationsystems.com/media/images/products/ltc_onsite_web.gif



圖片參考:http://img.alibaba.com/photo/50244880/On_Load_Tap_Changer.jpg



圖片參考:http://www.aktranscharger.com/about_oil_clip_image001_0001.gif



更新1:

問題是由 Tap 2 轉去 Tap 3 時通過電阻 A 和電阻 B 時需要數秒鐘,如你所講 Tap 2 和 Tap 3 有電壓 622V ,試問電阻能耐幾多 Volt 幾多 Amp? 電阻不會燒嗎?電阻是什麽做的這麽耐用?

更新2:

由於我們所見的 OLTC 轉換時間需要8秒,扣除頭兩秒及最後尾兩秒,跨過中間電阻時應該有4秒,就算四秒要能耐622V,究竟電流有多大,爲何電阻不會燒,反而電流接收器會燒,何解?

回答 (2)

2010-09-03 6:27 am
✔ 最佳答案
電阻器限制分接頭循環電流的電阻式分接頭切換器,是歐洲所開發.
電阻式用於非有效接地電力系統.
電阻式切換器的特性如下
1.使用熱容量很小的電阻器,切換器體積小.
2.熱容量小.應於極短時間內完成切換動作.必須使用彈篁或四節連桿速切機構,構造複雜.
3.啟斷電流時的功因近於1,電弧持續時間短,容易啟斷電流.切換器的切換損耗小.
參考看看
參考: IS SPICE+系統工程師的居酒屋
2010-09-02 1:56 am
Q1.請問高電壓變壓器上OLTC指的是:有載切換開關(On-Load Tap-Changer,OLTC) ?
A.先從ULTC(Un-Load Tap-Changer,ULTC)解說:
1.某高壓壓變壓器為22800V/220V,因考慮變壓器受電點離電源點距離較遠而產生電壓降,低壓(二次側)相對壓降,所以一般變壓器有作ULTC,即要在停電無載狀況調整Tap(分接頭),一般22800V/220V變壓器的ULTC有24000、23400、22800、22200、21600,(如你圖3的1~8)
假設低壓(二次側)於空負載時測得電壓為214V,比額定少了6V,表示一次側少了22800/220*6=622V,所以要將Tap(分接頭)調至22200V,
但於台電輸電系統的66000,161000,345000變壓器,必須要在有載情況下調整電壓,因而使用OLTC,
Q2.它的電阻(或電抗)是什麽做的?
避免在分接頭切換時造成斷路(圖3中移動時有斷路現象是錯誤的),我們稱為Bridge Resistance(Reactance),其作用類似閉回路Y-Δ控制
Q3.它的動作如何控制?
透過電壓偵測器以電動機來旋轉OLTC
有問題可以再問


收錄日期: 2021-04-20 12:36:57
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100901000015KK01267

檢視 Wayback Machine 備份