有關維修技術發問...電學

2010-08-29 5:07 am
各位大大好
我在工廠上班我是負責場內設備維修(還在學習)
對電路不是很了解
三相電 三相220v怎變單相110v 電路構造 電磁接觸器特性..........
一樣是馬達 天車馬達我按開關就會動 放掉就停止
可是 公司大門的馬達 我按開關就會打開到定點才停止
一樣是馬達我搞不懂為啥會這樣?
有這一類的書可以學習的嗎?
還有如果要補習
這是要補室內配線 還是工業配線
感謝大大

回答 (6)

2010-08-29 9:40 am
✔ 最佳答案
三相電三相220v怎變單相110v 電路構造電磁接觸器特性..........
看圖就明白

圖片參考:http://www.buckboosttransformer.net/3%20Phase%20Wye%20Diagram%20A_small.jpg

http://www.buckboosttransformer.net/3%20Phase%20Wye%20Diagram%20A_small.jpg

一樣是馬達天車馬達我按開關就會動放掉就停止
設計問題, 因為天車馬達不能夠放手操作, 問題在起動器, 因為沒有安裝持續接點 Hold Contact

圖片參考:http://www.globalspec.com/RefArticleImages/5A7ADF06AC71D37FCF06D7AB0A3DDEDF_figure_44.gif



公司大門的馬達我按開關就會打開到定點才停止
設計問題, 因為大門馬達能夠放手操作, 問題在起動器, 因為有安裝持續接點 Hold Contact 和限位開關 Limit Switch

圖片參考:http://shop.cpu.com.tw/upload/2010/06/std/c81510f2ea1d8ca13eb9a309cad65391.jpg


圖片參考:http://www.e-shin.com.tw/image/motorandrc.jpg



圖片參考:http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:PGChTf_gdlsVlM::&t=1&usg=__g8tF1_SwlWUNf6pr6pCWvMfaY9M=



一樣是馬達我搞不懂為啥會這樣?
不是馬達的問題, 是控制設計的問題。

有這一類的書可以學習的嗎?
有啊

圖片參考:http://im3.book.com.tw/exep/lib/image.php?image=http://addons.books.com.tw/G/001/0/0010408660.jpg&width=200&height=280&quality=80

http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010408660
http://www.books.com.tw/exep/prod/lookinside.php?item=0010408660

還有如果要補習, 這是要補室內配線 還是工業配線
室內配線是入門, 工業配線是基礎, 兩樣都要學。

2010-08-30 20:44:36 補充:
208Y 就是説三相繞組Y型接點,譬如

Transformer capacity- 10000/13300KVA
Primary Voltage-33000V
Secondary Voltage-11000V
Vector Group- DYN11
Insulation Class F

解析
變壓器容量 = 10000/13300KVA
初級繞組電壓 = 33000V △
次級繞組電壓 = 11000V Ү
相向 = DYN11 = 初級△次級Y有中線
F級絕緣
2010-08-30 12:10 am
To Jerry,
小心你沒說清楚,讓東東發問者被公司炒魷魚就不好了,因為把所有設備燒光光,呵呵!

並非所有三相電源(220v) R S T 任一線和中性線 N 都構成110v,小心有其中一相與中性線會是190V,所以設備就燒光光囉!

2010-08-29 16:11:12 補充:
To Oliver_915
120/208Y, 是指三相的相電壓(Vp)如果為120v的話,採Y接,線電壓(VL)會是 120√3 = 208v,不過看了圖我也跟你一樣不明白,這個接法跟發問者要問的好像不相關,因為他要問的因應是三相220v(△接),其中一相中間抽頭接地。我猜應該是圖不好找他才貼類似的吧!


所謂天車就是起重機,大部分工廠都有,尤其是在港口或是台電發電廠,你會看到更大型的!
http://www.hnfmqz.com/tianche.htm

To 又蠢又懶博士,
你少說了一項了幫你補一下:室內配線是入門,工業配線是基礎,自動控制是應用
2010-08-29 11:57 am
又蠢又懶博士﹕
你說看圖就明白,但我看了圖也不明白,208Y是甚麼意思?
甚麼叫天車?
看來又蠢又懶的人是我呢!

2010-08-30 06:09:46 補充:
洪不同﹕
原來那玩意兒叫天車,我在香港到處都見的,今天才知它的大名。

我也來替又蠢又懶博士補充一下,室內配線是入門,工業配線是基礎,尋找配偶是天性。
2010-08-29 10:05 am
天車跟公司是一樣的感應馬達,差別在於電磁開關的相反應用。

天車舉例來說:
它的開關是個“常開”彈簧開關,按下的時候迴路導通,馬達開始運作。

公司舉例來說:
大門軌道終點與起點各有一個“常閉”微動開關,
大門走到終點或起點,觸發微動開關變成“常開”,
促使迴路斷開,馬達停止運作。

底下是他們的簡易圖,當然沒這麼簡單,還有電磁控制等機構....
http://img830.imageshack.us/img830/6443/63704876.jpg
2010-08-29 6:27 am
三相電 三相220v怎變單相110v 電路構造 電磁接觸器特性..........
A:這點...樓上的大大已經詳細的回答了~小弟就不多做回應

一樣是馬達 天車馬達我按開關就會動 放掉就停止
可是 公司大門的馬達 我按開關就會打開到定點才停止
A:因為天車需要的動作是不定點操作..所以他是使用寸動控制~就是您說的
按啟動~放停止
而大門動作~需要開到一定的寬度讓車子行駛..所以他會做自保持的動作
也是可以到適當的寬度就按停止...

一樣是馬達我搞不懂為啥會這樣?
A:因為馬達使用在不同的地方會需要不同的控制..馬達使用的範圍太廣了

有這一類的書可以學習的嗎?
還有如果要補習
這是要補室內配線 還是工業配線
A:沒有基礎的話~自己很難去摸索...
所以建議你補工業配線...有了電控基礎~您要上手就是時間跟經驗了
2010-08-29 5:18 am
1. 三相電源 R S T 任一線和中性線 N 構成 110 V ,住家的就是了。
若是不會,可以用 220V 轉 110V 變壓器。
2. 天車的馬達是利用開關直接控制的,開關按下,電就直接接通馬達運轉。
而大門是還有經過電路控制的,所以會直接到定位。
3. 建議你可以學工業配線,及加強基本電學。


收錄日期: 2021-04-19 23:08:34