冷氣機 連續開關

2010-08-26 3:19 am
冷氣機不可以在關機後立刻開機, 這是常識.
但原因是甚麼呢? 這樣做會損害機件? 請詳述

回答 (3)

2010-08-26 10:45 pm
✔ 最佳答案
冷氣機最重要的組件係壓縮機,作用係把雪種加壓,加壓過程中會把雪種由低壓的氣態變成高壓液態。

運作過程由靜止開始,壓縮機開始工作,將低壓的氣態雪種加壓,之後變成高壓液態,通過散熱器把高溫高壓的雪種減熱,最後通過毛細管去到冷凝器部份,馬上射出於直徑較大的銅管中,進行減壓彭漲還原成氣態而溫度急降。這循環不停運轉而成為冷氣機的工作原理。亦相當於一些常用的噴劑,如電子工作用的急凍劑,當你按下噴咀,出來的氣體會好凍的原理一樣。

以上過程,需要好大運轉能量,由於壓縮機不停運轉,加上了慣性的關系,故可保持於某個正常運轉功率,但一旦停電停機,馬上又要起動的話,高壓雪種的壓力會增加起動的消耗,馬達需要極大的能量才可起動,有時甚至不能起動,電流也大上十幾倍。

如果馬達不能馬上起動而停機卡著,會造成高熱高電流把壓縮機馬達燒燬。等三分鐘的用意係有時間讓雪種高低壓趨於平衡,減低起動的困難。


2010-08-27 11:35:00 補充:
係呀,題主講得有道理,要看發問者的層次作答,各取所需,最重要係答案對咀,易明,長編大論係沒意思的。題主公平公正的選擇。好!
2010-08-26 11:30 pm
冷氣機不可以在關機後立刻開機, 係因爲冷氣機有壓縮機將雪種壓成高壓既液體, 經過膨脹閥噴射而出而蒸發變爲冷, 停機後兩邊既壓力為高壓250psi低壓50psi足足相差200psi, 如果你立刻開機就會頂住唔轉, 輕者過載保護器就會斷電保護, 重者就會燒壞機件, 除非你安裝咗均衡器 Equalizer 來平衡有關壓力, 你就可以立刻開機。

2010-08-27 07:54:04 補充:
Pressure equalizer = 壓力均衡器

Oil Separators = 潤滑油分離器

Cleanup Systems = 自動内部潔淨系統

內平衡熱力膨脹閥 = internal equalizer thermostatic expansion valve

2010-08-27 07:59:05 補充:
http://www.refrigerator-troubleshooting.com/wp-content/uploads/2009/11/expansion-valve-equalizer.JPG

2010-08-27 07:59:43 補充:
http://americanhvacparts.com/Merchant2/graphics/00000001/Expansion%20Valve%20EBFV.jpg

2010-08-27 08:00:33 補充:
http://www.achrnews.com/NEWS/2004/39/Files/Images/112344.jpg

2010-08-27 08:02:01 補充:
http://www.achrnews.com/NEWS/2006/21/Files/Images/142863.jpg

2010-08-27 08:03:50 補充:
左邊的有熱力膨脹閥内附均衡器 Equalizer

http://www.friever.com/uppic/20090730211317112.jpg
2010-08-26 5:50 am
只聽聞是因為會有 液壓 的形成, 冷凍劑在返回壓縮機時; 會造成壓縮機有損壞. 所以要等待3分鐘後再行車.