重問 - 漏電&短路的差異

2010-08-19 5:28 am
重問 - 漏電&短路的差異!

回答 (3)

2010-08-19 6:34 am
✔ 最佳答案
輕微漏電 = 火線 (L) 漏咗30mA電流 = Earth Leakage

接地故障 = 火線 (L) 直接接地, 係輸入總電流10% ~ 15% = Earth Fault = 接地短路 = 如果輸入總電流 = 2500A x 15% = 300A

漏電30mA & 接地短路300A的差異 = 30000倍



2010-08-20 01:54:19 補充:
其實你地有唔有覺得電腦,打印機,電視機,VCD, DVD等電器,唔多唔少都有漏電,只不過漏既係好少,1mA ~ 10mA,感覺似蟻咬,如果你用電壓表來測量就會覺得有時電壓高至直流300V,呢啲就係漏電,只不過電流太細,所以唔覺,唔算短路,亦唔係接地故障。
2010-08-20 7:06 am
漏電&短路都係屬於電器故障,成因:
先天性的設計不良、用料不良、使用者不適當使用、過於潮濕環境、多塵埃的環境、自然災害破壞等等。

漏電
係指應該絕緣的電線或線路板之電路走線,有導通的情況,通常為非完全導通,線與線間有電阻值存在,此種情況多為塵埃、濕氣、油跡引起,通常撤底清理可以回復正常。

短路
比上面所說的更為嚴重漏電,應該絕緣的電線或線路板完全導通,電阻呈現很底甚至接近零電阻,此情況多為自然災害破壞、蛇虫鼻蟻的破壞、不適當使用而做成。還好電器有保險絲作短路過載斷開電源之保護。電器短路通常危害都比較大,修復沒那麼容易,通常都要更換零件。

2010-08-19 5:47 am
漏電係電源高電位接觸到電器外売或某一處非絕緣地方,對操作電器人員產生電擊危險。短路係電源供應負載異常令電流大增超過導線負荷而引起發熱甚或燒燬導致火災危險。