請問我們店裡的三相 專順浸油變壓器怎麼那麼燙阿?

2010-08-19 3:04 am
如題 我摸那個"電桶"怎麼很燙 而且電線的地方有流湯耶(不知道是不是裡面的油)
請教各位大大 怎麼會這樣.....它外面是有寫線圈65度 周溫40度 30KVA 60HZ
更新1:

一次側 380V 電流45.5A 二次側220V 電流78.7A 油量40L 總重180KG 其他你說的我不太懂耶 周溫我在找溫度計量一下 它是接一台15"懂"(台語)的冷氣 在麻煩這位大大了

更新2:

我是台灣人 冷氣台灣用= =

更新3:

痾~我是不知道是升壓還降壓 冷氣應該是220V的 不是15頓就是20頓的 可能是我表達不對吧= =

更新4:

痾 實在很抱歉 發問這個問題結果卻..... 冷氣幾匹我不知道 但是台語唸法 就是15ㄉㄨㄥˇ 不知道是不是噸的意思 也不知道台灣跟大陸是不是有差別 .... 還是等有台灣的前輩解說一下了....感恩唷

更新5:

我明天有叫水電的來看一下~感謝 看如何在跟你們說

回答 (5)

2010-08-19 5:29 am
✔ 最佳答案
你們店裡浸油30KVA 60HZ變壓器很燙, 而且電線的地方有流湯, 證明你們店裡用電量不小耶 。

浸油變壓器很燙有下面幾個原因 :

1. 注意以下電流有沒有過載, 通常浸油變壓器負載超過50%就開始燙。

2. 輸入電壓太大, 超過10%就是超過了電壓, 就算沒有負載也會燙。

3. 輸入頻率太低, 如果60Hz的浸油變壓器輸入電源50Hz, 就算電壓低20%沒有負載都會燙。

請你給我 :
1. 浸油變壓器銘牌上的全部資料,
2. 輸入的電壓頻率等資料,
3. 負載的資料,
4. 變壓器周溫。

我試試計算一下, 看有沒有問題。
電線的地方有流湯就要修理了。


2010-08-18 22:19:16 補充:
我明啦,臺灣冷氣機香港用或大陸用,不過就電壓不同,就去買一個變壓器降壓,是這樣嗎?

2010-08-20 02:20:28 補充:
???????
什麽?
在臺灣買冷氣機3相380V30噸? 要用變壓器將電壓升高來用?
難道沒有適合臺灣電壓的冷氣機賣嗎?

在電力系統中,除了發電廠需要將電壓提高來運輸之外,就是霓虹燈需要升壓,工業用柴油噴火機點火用需要升壓之外,其他電器係商業用途極少升壓,除非工業用途就比較多見,應該係降壓就多,你就3相220V輸入380V輸出,我真的是第一次聽説過。

2010-08-20 17:33:18 補充:
那麽我看我就要給你搞糊塗了,臺灣電壓是三相220V單相110V,如果你的冷氣機是220V的就不需要用變壓器啦,除非你的地方沒有該種電壓才需要變壓器的,你檢查好一點啦。

2010-08-21 08:59:47 補充:
回應 : 915 碩士

在我得知識裏冷氣機30噸是有的,但是變壓器30噸我就沒聼過,你看錯了吧

樓主說的是變壓器30KVA,冷氣機15噸

2010-08-21 09:13:12 補充:
在我得知識裏冷氣機15噸是有的,請你將冷氣機銘牌上的資料傳來,以及講明你的用法,我試試幫你算算,在Yahoo知識+沒有什麽不能講的,哈哈

2010-08-21 15:33:37 補充:
如果你要冷氣機15噸換去kW, 你可以參考

http://www.unitconversion.org/power/kilowatts-to-tons-refrigeration-conversion.html

冷凍單位
1噸(Ton) = 3.516852842
1kW = 0.284345136Ton

15噸 = 52.752792631kW

2010-08-21 17:00:25 補充:
這裡頭肯定有問題,以臺灣三相電208V和功率因數滯後0.85來講,計算電流如下 :

52.75kW / ( 1.732 x 208 x 0.85 ) = 172A

2010-08-21 17:06:35 補充:
結果是

冷氣機15噸 = 52.75kW
變壓器=30kVA x 0.85 = 25.5kW

過載了

2010-08-21 23:33:05 補充:
915

浸油變壓器會大爆炸有聼過冇見過,着火燃燒然後小爆炸就有親眼見過,仲拍到相添,如果你要我可以傳過俾你,火仲未熄既。

2010-08-21 23:38:49 補充:
1.5MVA 既 33KV / 0.433KV 浸油變壓器, 用33KV30A保險絲來做保護

2010-08-26 22:00:09 補充:
板大的冷氣變壓器可能已經換過新的啦,因為他怕會爆炸,915講的。
也可能連冷氣機也換過啦,因為 . . . 915 . . . . . . . . . . . . . . . 沒希望了。
2010-08-25 6:31 am
好奇怪的安裝方法 冷氣電源因該都是220V或380V 不需要經過電桶 除非你家冷氣電源是110V才需要變壓器來降壓 或是你家電壓都是380V才需要降壓 建議:電器產品電源盡量別經過變壓器不然很讓費電費(損耗電力都算你的)
2010-08-21 6:18 pm
板大你好:
變壓器接線有許多種,由你陳述的資料假設都是正確的。
你的負載是否已經超出變壓器容量呢?這可能是發燙主因。
可是15噸冷器,我們很難知道實際吃多少電,
依我經驗,變壓器已經生病了,為了安全,
儘速找專業先檢查再說。
2010-08-21 8:53 am
銘牌是只上面標示的嗎?好好研究一下
2010-08-19 7:09 am
沒藥醫博士,怎麼你不是說香港或內地冷氣機台灣用的?題主是台灣人啊!你這是說反話嗎?哈哈!

2010-08-20 08:05:39 補充:
沒藥醫博士,
你說「在臺灣買冷氣機3相380V30噸? 要用變壓器將電壓升高來用?」
題主是在說他的火牛30噸,不是說他的冷氣機30噸,題主快要給你氣死了!
題主說「一次側 380V 電流45.5A,二次側220V 電流78.7A」
不是一次代表輸入﹔二次代表輸出嗎?
那就是380V轉為220V了。
亦即題主說他的火牛是380V﹔冷氣機是200V了,你怎麼說他的冷氣機是380V的?你在胡來!
你說「其他電器係商業用途極少升壓,除非工業用途就比較多見,應該係降壓就多」
題主就是要降壓啊!
咱們快要給你氣死了!

2010-08-20 08:08:19 補充:
題主,15"懂"(台語)的冷氣是多少匹(HP)?

2010-08-20 23:29:19 補充:
題主,沒藥醫博士料子倒是有的,你看看他的檔案就知道,他是重量級的電專家耶。
放認真一點,實際上大家都弄得頭昏腦漲的真正原因是在於你沒能把詳細的資料給寫出來,沒藥醫博士沒法替你計算,電方面他很能算的。
火牛上的銘牌你看見了沒有?有就好辦事耶!

2010-08-21 21:57:49 補充:
冇藥醫博士,你是專家,你說一我不敢說二,我只敢請問一下,板大的浸油變壓器會爆炸嗎?

2010-08-22 07:20:05 補充:
好啊!我經常都在報紙上看到變壓器房爆炸的新聞,卻從未親眼見過是怎樣的爆法,快傳過來吧!板大不要看了,免得徹夜難眠。
冇藥醫博士懷疑你的浸油變壓器是過載,但最初你的浸油變壓器那個"電桶"燙手嗎?電線的地方有流湯嗎?如果最初沒事就表示最初沒有過載,不會很神奇地到現在忽然過載的,冷氣破舊了吃電也總不會直線上升吧,除非冷氣出了問題。

2010-08-24 23:47:27 補充:
想飛的一條魚說得很對,燙手的熱從那裏來?是藉由電能轉化為熱能而來的啊!

2010-08-25 21:26:06 補充:
板大可以告訴我們為何要用巨型變壓器接駁冷氣機嗎?那變壓器到底發生了甚麼事呢?大家都很想知道啊!

2010-08-25 21:27:16 補充:
求求你花丁點兒時間告訴我們吧。

2010-08-26 21:42:23 補充:
還有 1 天發問到期.....沒希望了。