請問~啟動電流為6.8~7.7A,該用多少安培的保險絲

2010-08-18 7:28 am
請問啟動電流為6.8~7.7A,該用多少安培的保險絲?
是否用8A的呢? 因為手邊只有10A的保險絲,可以用10A的下去用嗎?
用10A保險絲,會不會造成日後設備燒壞?
更新1:

那麼無熔絲開關要裝多大的? 也是一樣8A嗎?還是7A或10A

更新2:

之前裝5A保險絲一開是不會燒掉,但開個10次內一定會燒掉

更新3:

目前就是用10A保險絲,...但怕太大,因為啟動電流最大也只有7.7A...照理說是不是用8A的會最剛好合適?

更新4:

運行電流固定在2.5A...啟動電流最大確定在7.7A 幾微秒..則無法計算...一開馬達剛動一下不到1秒馬上就把5A保險絲燒掉了~

更新5:

可以把保險絲裝置改為8A~10A的無溶絲漏電開關嗎? 無溶絲漏電開關有8A或10A的嗎? 價格約落在多少銀兩呢?

更新6:

一開始用3A的,一開就燒...燒掉5根後,改5A後,原以為OK了,但變成開10次內一定燒掉1根5A保險絲...目前改10A己不會燒掉了,但是怕10A保險絲太大了...是否啟動電流7.7A應該是裝8A保險絲較合適?

回答 (4)

2010-08-18 1:26 pm
✔ 最佳答案
保險絲的電流量根據電線負荷來選擇的, 並不是以電器用具啓動電流來選擇, 譬如2.5mm電線最高電流量為23A, 保險絲BS1361熔斷點=1.5倍, 你可以用15A保險絲, 因為15 x 1.5 = 22.5A, 並沒有超過電線最高電流量為23A。

無熔絲開關沒有15A可以用16A

2010-08-25 07:26:18 補充:
無論保險絲多大,都不會影響電器的操作,只要能夠承受起動電流就可以了,因為任何馬達都會有安裝過流斷路器 Over Load Relay,注意此斷路器的設定就可以。

2010-08-30 21:36:24 補充:
以你所講應該用10A保險絲了

2010-08-31 07:39:17 補充:
那麽運行電流是多少A?

2010-08-31 07:40:41 補充:
啓動時間是多少微秒 m.sec.

2010-08-31 21:16:10 補充:
由於你的馬達太小,沒有任何的起動器,直接用13A插囌就可以啦,不必去找8A保險絲了,
如果你要找有一種叫慢燒保險絲Slow Blow Fuse 3A ~ 5A 都可以用的,不過有必要嗎,你也可以去冷氣零件店買可調式過載保護器=

http://www.thermostats-china.com/images/abr19-s6.jpg

http://www.clrwtr.com/Images/ABB-Controls/ABB-Manual-Motor-Starters.jpg

2010-08-31 21:16:18 補充:
http://www.tradett.com/images/products/EA201031170018627utt055/overload-protection-switch-cx200bz.jpg
2014-06-26 6:23 am
你厭倦往返補習班浪費的時間和體力嗎
你想在家裡躺在沙發,就可以上課嗎?
網路課程橫跨升學考試、教職考試、公職考試、執照考試、就業考試、語言進修等6大類50餘科,

超過500多門課程,為各界人士提供優質的線上教育服務。

自100年6月成立以來,使用會員在一年內就已突破3萬名,並培育出許多優秀的學員,

學員踴躍分享行動補習帶來的便利與效果,累積許多佳績見證。

免費試讀網址:
http://ad.mobchannels.com/redirect.phpk=b2d8a7d711229b382ee03f334d1eb477&uid=
2010-08-30 9:22 pm
裝5A就好了 裝太大 就沒有保險絲的功效了
無熔絲開關裝 5A就好了 不用太大
2010-08-18 7:35 am
設備是不會燒壞的

只是總電路比較容易電線走火

最好是接近啟動電流的保險絲

或者比較建議用無熔絲開關

跳電時才不需要換保險絲

省麻煩
參考: ME


收錄日期: 2021-04-26 13:20:30
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100817000010KK11472

檢視 Wayback Machine 備份