分體式冷氣出風口滴水! 乜野原因???

2010-08-13 10:16 pm
開一至兩小時冷氣, 個分體式冷氣出風口就滴水. 乜野解究? 有冇大哥答到我??

回答 (3)

2010-08-13 10:50 pm
✔ 最佳答案
分體冷氣機吹凍了出風口的扇頁部分,當遇到暖或熱空氣便會形成水點,等同一杯冰凍飲品五至十分鐘,杯邊便會有水珠,原理是一樣。
1, 分體冷氣機風扇摩打的隔熱出了問題,令熱空氣流出,導致形成水點。
2, 要查看安裝分體冷氣機的環境,暖或熱空氣從那裡來。

2010-08-13 15:01:53 補充:
還有︰3, 制冷銅喉應該有黑色隔熱膠俗稱「豬腸膠」包裹,有可能「豬腸膠」破損,令冰冷銅喉外露,導致形成水點。
2010-08-22 3:34 am
主要是分體機風力減弱,因為室內機用久了,凍COIL積存灰塵阻礙空氣吸入,導致出風慢,但制冷不變,形成超冷,所以出風口就滴水,你應該找師傅洗機或吹塵。 並將風量調大些
2010-08-13 10:28 pm
我以前果部都係咁,叫師傅來洗机都冇用,根據佢地講,
原因:
1,去水位塞左,但清洗完冇幾耐又滴水,
2,机身前傾,有點冇厘頭,以前又冇事。
3,去水孔太細,都係冇厘頭,咁以前又冇事。
最後解決方法是弄破机底加一膠喉,用膠桶接水。