德國寶冷氣機恆溫掣有問題

2010-08-11 10:01 pm
德國寶冷氣機型號:KC-07C3:

冷氣出風口12.3度, 恆溫掣設定8.5, 室溫24.9度開, 室溫23.3度關,平均室溫23.6度, 因為冷氣機出風口夠凍, 德國寶再次不認為有問題

問題: 恆溫掣設定8.5平均室溫23.6度,那麼恆溫掣設定1至7還有冷氣嗎?有用嗎?
更新1:

冷氣機的回風無阻礙物, 室內約50呎, 恆溫掣要設定8.5以上, 這是因為(出廠)恆溫掣設定太高, 壓縮機容易停止運作, 由其在恆溫設定1-6內. 所以本人覺得德國寶冷氣機恆溫掣有問題!

回答 (2)

2010-08-21 1:41 am
冷氣機的回風無阻礙物, 室內約50呎, 恆溫掣要設定8.5以上, 這是因為(出廠)恆溫掣設定太高, 壓縮機容易停止運作, 由其在恆溫設定1-6內.
所以本人覺得德國寶冷氣機恆溫掣有問題!
2010-08-12 3:54 am
你的冷氣是正常的。

冷氣出風口12.3度,……非常正常。
恆溫掣設定8.5, ……都開得好大啊。
室溫24.9度開, ……非常正常。
室溫23.3度關,……非常正常。
平均室溫23.6度,……非常正常。

恆溫掣設定8.5平均室溫23.6度,那麼恆溫掣設定1至7還有冷氣嗎?有用嗎?
恆溫掣設定1至7都會有作用,關鍵者係要看你冷氣機的回風狀況,舉例如一部 3/4冷氣機,如果在 50 平方尺的房間,好快就達到設定溫度,於 150平方尺的房間你開盡都未必達到你的理想溫度。

恆溫掣是偵測回風溫度來控制壓縮機的開關,不能想像作為是一個溫度的指標設定點,是需要與環境配合來使用。如果回風有障礙或短路,你開盡都不會令房間涼快,因恆溫掣很快就測到回風夠凍而停機壓縮機了。



2010-08-11 20:55:12 補充:
你的冷氣機係3/4匹,於 70平方尺以內的房間,正常開到約1 點鐘的位置已經足夠做到 21-23℃。
但安裝於 150平方尺以上的房間,開到最大都只可以去到26-28℃,因為匹數不足,製冷量未及需求。


收錄日期: 2021-04-24 10:35:56
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100811000051KK00810

檢視 Wayback Machine 備份