如何用他錶 check 牆上的插蘇位有沒有 短路

2010-08-07 8:21 am
原因是我一開冷氣機便令到電總箱跳掣,全屋無電,所以想知究竟是冷氣機的入牆插蘇有題還是冷氣機本身有問題,用他錶能找出原因嗎?謝覆。

回答 (4)

2010-08-09 5:01 am
✔ 最佳答案
如果係跳MCB,咁就係你個AC watt數太大
如果你係跳RCCB,咁就係你個AC漏電.

你可以用megger錶,話者係可以check到好多阻抗既他錶,check下你AC既L-E既電阻,如果你用megger DC500V,就要大過0.5M ohm

你都可能關上總制,用megger錶睇L-E既電阻
2010-08-09 5:23 am
題主,我幾個月之前替人在康怡花園裝修時遇到同樣情況,我拔下冷氣機的穌頭,插上電鑽試試,完全無問題,咁就知道係冷氣機有問題了。

如果你的冷氣機只是用13A或15A穌頭而不是用接線穌,你也可以用同樣方法,插另一件電器上去,無須用他錶左量右量那麼麻煩的,不過如果是接線穌,反正也要拆下冷氣電源線,那麼量一量過一過癮也是好的,你要量就要聽Andy博士教路,他腦中有量冷氣全攻略,不過有一些實際情況他和love_galaxy574都沒提及﹕冷氣機穌底很多時都是不經水氣制的。

其實冷氣出問題的機會比插穌出問題的機會高得多,你這情況,主要原因不外乎冷氣機漏電、過載( 冷氣機用舊了耗電量會比較大)、甚至冷氣內部線路真的出問題短路而導致。

無論修理冷氣或換冷氣,確使人神傷,荷包更傷,一般而言,男人只會不停換女朋友才會心花怒放的──縱使荷包一樣咁傷。
2010-08-09 2:42 am
你開冷氣就全屋無電,已經可以肯定係冷氣機問題,可能係漏電,觸發了水氣掣,也可能係過載,馬達有問題。

用他表可以測試漏電,從牆上除下插蘇,用最高電阻檔測試冷氣機的插蘇,打開冷氣的電源掣,量水線與其他兩條線是否有漏電。



2010-08-08 4:11 pm
睇吓條大火" A "數先?得果30A,40A就日日開机同你跳.
另外睇吓冷氣有無獨立跳掣?無就分個掣比冷氣專用.
希望可以幫到你啦.