如何找出三相交流馬達線圈的頭和尾?

2010-08-04 6:03 pm
如何找出三相交流馬達線圈的頭和尾?
更新1:

首先謝謝回答,我看了有十幾次,還是有點不明白。 第一個方法,明白;第二個方法有點不明白。 這是我的理解 ,對嗎?還請指正。 三用電表置於mA檔,參照 圖2 ,一組組遂一接入進行測試,閉合開關,表針向右快速擺動,電池正極所接的線端先設定為頭 ,三用電表負測試棒所接的線端先設定為尾。 以第一組頭尾方向作標準,改接第二組線圈,令其方向相同,代入頭和尾,重複以上測試第三組,令其方向相同,代入頭和尾,完成並確定三相各組線圈的頭和尾。

更新2:

第一次補充,看過圖後,想了很久都還是想不通,所以未能即時回應,覺得自已太笨了。 第二次補充重新修正,一看就明白了,有勞精神,謝謝大大的解答。

回答 (6)

2010-08-04 9:48 pm
✔ 最佳答案
兩種方法測出三相馬達線圈的頭尾。三用電表置於Ω檔測量線圈,確定每相線圈的兩個線端,當電阻值近於零時,代表為同組線圈的兩個線端,依次分清三個線圈的兩個線端。第一種:三用電表置於mA檔,按照圖1接線,假設一端接線為頭(U1,V1,W1),那另一端接線為尾(U2,V2,W2),用手轉動轉子,如三用電表指針不動,表示假設正確,如果三用電表指針擺動,表示錯誤,應對調其中一組線圈的頭尾端,再測試直到三用電表指針不會動。第二種:三用電表置於mA檔,按照圖2接線,閉合開關,表針向右快速擺動,則電池正極所接的線端,與三用電表負測試棒所接的線端,同為頭或尾。如表針向左擺動,則電池正極所接的線端,與三用電表正測試棒所接的線端,同為頭或尾。將電池或三用電表改接另一組線圈,重複以上測試,確定三相各組線圈的頭尾。

圖片參考:http://imgcld.yimg.com/8/n/AD05607005/o/161008040219813872714200.jpg



2010-08-04 18:29:38 補充:
Sorry..圖2有錯.一次只測試兩組.
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!_WjHuReaHBgceIVJC9fRavC7bO3Br2fi/photo?pid=180

2010-08-04 18:32:23 補充:
Sorry..圖2有錯.一次只測試兩組.
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!_WjHuReaHBgceIVJC9fRavC7bO3Br2fi/photo?pid=180

2010-08-05 09:08:34 補充:
Sorry..圖2重新修正.
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!_WjHuReaHBgceIVJC9fRavC7bO3Br2fi/photo?pid=181
參考: , 嫪
2014-07-10 10:07 am
到下面的網址看看吧

▶▶http://*****
2014-07-04 10:04 am
到下面的網址看看吧

▶▶http://*****
2010-08-05 8:43 am
唉,為咗十蚊就由香港追殺到嚟台灣?誇張d喎, 好彩我冇問你借錢啫!

2010-08-05 07:25:06 補充:
冇藥醫博士,你居然為咗十蚊由香港追殺A博士到台灣?追女仔又唔見你咁勤力,好彩我冇借你錢啫。

2010-08-05 20:28:16 補充:
何博士唔采我.....點解佢唔駡我?.....
2010-08-05 8:20 am
係呀!

真係高人一個,你認為可以就得啦,你可以試試架,得唔得唔需要同我講架。

祝你好運
2010-08-04 11:51 pm
2010-08-05 10:54:21 補充:
多謝各方好友棒場,多謝你們的熱情回應,向所有參與的朋友致敬。


收錄日期: 2021-04-19 22:53:21
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100804000016KK02198

檢視 Wayback Machine 備份