三相電每條的火線分別係幾多v
我想問三相電係380v,咁每條的火線分別係幾多v,另外水線同火線又係幾多v,希望各位師傅可以指點指點~
回答 (3)
三相係3條單相220v既電線m以相間相差120度的相位差構成380V,
所以L1/L2/L3對地/對N係220v,因為E同N冇相位差.
但如果L1 - L2 / L2 - L3 / L1 - L3,佢地之間有相位差,所以係380V.
L1 - N 220V
L2 - N 220V
L3 - N 220V
L1 - E 220V
L2 - E 220V
L3 - E 220V
L1 - N - E 220V
L2 - N - E 220V
L3 - N - E 220V
L1 - L2 380V
L2 - L3 380V
L1 - L3 380V
L1 - L2 - L3 380V
L1 - L2 - L3 - E 380V
L1 - L2 - L3 -N -E 380V
2010-07-30 10:42:56 補充:
AC220V~ +-6%
AC206.8V - AC233.2V
須然數字是三相電係380v, 單相電係220v. 但實際用他表測試會有幾 V 的變化.
可能會是三相電係380v 至 388v 之間, 而單相電係220v 至 227v 之間.
所以測試時, 真是要量度電壓及電流.
如果一切正常, 電壓如下(電壓浮動 +10% & - 6%)
L1 ~ N = 220V
L2 ~ N = 220V
L3 ~ N = 220V
L1 ~ L2 = 380V
L2 ~ L3 = 380V
L3 ~ L1 = 380V
L1 ~ E = 220V
L1 ~ E = 220V
L1 ~ E = 220V
2010-07-29 08:16:51 補充:
L1 ~ E = 220V
L2 ~ E = 220V
L3 ~ E = 220V