分體式冷氣機滴水如何修理?

2010-07-27 6:45 pm
我家中的一部分體式冷氣機開一陣就不停滴水,
滴水的部份是在機身的右面,我發覺右面根本沒有冷氣吹出來,
而左面則運作正常(有冷氣,沒有滴水),
請問自己如何修理呢?
謝謝幫忙!

回答 (3)

2010-07-31 6:58 pm
✔ 最佳答案
我也有試過這個問題, 當時冷氣師傅說是因為機身後的喉管安裝已有一段時間, 因為重量問題而導致位置有偏移, 所以水無法循喉管流到屋外, 就倒流入屋. 如果係咁, 你應該睇下條喉位置有沒有不當讓水無法流出去. 分體冷氣的喉管都又粗又重, 一般都是用鐡片固定在牆上, 但日子久了會有損耗也因喉管積水和灰塵等加重了喉管本身的重量, 加上鐵片和螺絲損耗, 都會導致這種情況.

另外, 水倒流入屋也有因為雪種不夠以致制冷能力降低所以會有滴水情況. 不知你冷氣是否有好一段日子沒加雪種, 如果好久都沒加, 不妨要求加雪種時叫師傳順便檢查, 我上次也是這樣的.

每部機的情況都不同, 不知是否都合用. 若不對望諒.
參考: 自己
2010-07-28 7:22 am
去水喉在機嘅左或右下角,左右都可以造去水,睇師傅裝果陣駁左定右,但先要拆機殼(有d難度),之後你便會見到條去水喉,跟住你就拔佢出來,用口吹通佢(唔係講笑),你可以用另一條乾淨嘅喉駁住吹,d師傅除非帯左水泵洗機材會用泵通喉,一般都係靠吹.

2010-07-28 21:46:26 補充:
你首先拆左面蓋(即隔塵網前面個蓋),再將手放入機頂內,向上托個機殼,個頂扣應該會鬆左,最後慢慢把機殼拉出(當然要先鬆左d螺絲,最好把電源先關上).

2010-07-30 23:06:27 補充:
請做個有責任心的發問者,不要使此題被除.

2010-08-01 00:46:30 補充:
有d師傅同你講要加雪種,你要小心,因為要加嘅原因係唔夠雪種,但點解唔夠,一般都係雪種喉穿左,新機就可能駁得唔好漏種(要跟過才入雪種),如舊機真係穿喉入幾多種都會慢慢流走(除非找到燒返銀焊,再入種),部機仲可制冷叫你入雪種一般都係騙你.

2010-08-01 01:04:10 補充:
我都講過有難度,美的,開利係難拆d,你可以睇機底有無兩個push字,一同按下再拉,可見到成個機底,但不要向上托,因成部機會甩出,如果都唔得用兩個扁平嘅小勾,插入push字(機後)向下拉,都唔得找師傅吧!
2010-07-27 7:11 pm
先拆面罩清洗及通喉,再開機就不會滴水.


收錄日期: 2021-04-16 13:53:50