前幾天家裡裝冷氣 一噸冷氣 安裝師傅牽電源線1.25mmx3c 當時反應電源線太細....安裝師傅說一頓冷氣用1.25mmx3c 保證可以 我還問他電線會不會過熱走火問題... 他說不會 還說有事他負責 但只是口頭說說....是否要將就用1.25mmx3c 還是 要換更粗的線???

回答 (7)

2010-07-20 12:47 pm
✔ 最佳答案
版大你好:想必你比那安裝師父還懂一些電路
50年代沒啥大用電家具所以1.2左右電源線是標準的
不過現在時代在進步家電用電量可不能不注意
建議你將電源線換到2.0含以上的電線而且使用單一迴路(就是專門一個無熔絲開關給他用,冷氣壓縮機啟動瞬間耗電量大)
再則:他說不會 還說有事他負責?
天呀:他怎麼負責...真是的...XXX...X道友,不用X貧道
建議安全考量......換線喔
參考: 保養不完的冷氣
2010-07-21 3:03 am
先確定冷氣機是否為外供電..........

外供電 加上 繼電器 配線1.25平方x3 是正確的

配0.75平方也沒問題



冷氣機內供電就不行 沒繼電器也不行
2010-07-20 8:20 pm
確定是1.25當電源線嗎.有的是控制線
2010-07-20 6:44 pm
1.25線徑大約可以耐用到6~8A(安培)~
一頓冷氣瞬間啟動電流大約再14~18A(安培)~
正常運轉下也要在4~6A(安培)~
所以那個(卜兩光)師傅說有問題他要負責~
我看不用等那天~叫他換比較粗的線徑~
最少也要在3.5mm\ 要不然換5.5mm/~
希望有幫到你~如不了解~
點我大頭~來信詢問~
2010-07-20 5:05 pm
1.25mm是控制線在用的吧~~

電源線少說要2.0mm起跳~~

長度越長,線徑越大!!!

1頓冷氣至少要用2.0mm的唷!!!

線徑太細,電流會偏高,電線會發燙,對壓縮機也不好唷!!!

這冷氣師夫也真虎爛!!!
2010-07-20 9:28 am
太扯!!!!!!!
1.25MM的線拿來當一噸冷氣的電源線.....
這安裝冷氣的師父心臟還真強!!
2010-07-20 8:14 am
不安全

少說也要2.0

正常5.5


收錄日期: 2021-05-02 10:39:34