雀仔點解企系電纜上面唔會電死?

2010-07-13 11:27 pm
前兩日新聞話有一個跳傘者唔小心跌落電纜上面燒親,咁令我諗起雀仔點解企系電纜上面唔會電死?有冇人解答到我的問題呢?Thanks~

回答 (3)

2010-07-14 3:54 am
✔ 最佳答案
簡單d

電死因為有電源,有負載,有回路.

雀仔企系電纜上面,佢身日係負載,佢身體承受住高壓,

但係佢冇回路(佢身體冇直接接地或接觸到其他電壓的電線),

所以他不致死.

但係如果加多一條電線係大地(接地線)同雀仔之間,咁佢就會死,因為有回路..

如果佢掂到多一條吾同電壓既電線到,因為有電壓差,所以有回路,所以佢會死.
2010-07-14 6:32 am
其實呢個問題好有用, 雀仔點解企系電纜上面唔會電死? 錯, 我地實習時上山清理高壓電纜塔時都會有見到雀仔, 馬騮及蟒蛇既死屍, 有啲跌在地上, 有啲挂在塔上, 千奇百怪, 因為雀仔電死唔會報警, 所以你就唔知道咯。

高壓電纜唔係每個時刻都有電既, 電塔頂既係地線(水線), 由於電塔上既電線係運輸電力既電線, 當發電廠休息時就冇電流通過, 雀仔企系電纜上面就唔會電死啦。

地面上既雀仔, 馬騮及蟒蛇既死屍係當電力系統 Auto reclose 時彈出來既。


2010-07-13 22:35:22 補充:
http://blog.xuite.net/kuochichen1975/chrisvera/14572915
2010-07-14 12:11 am
雀鳥之所以能停在高壓電纜上而不會被電死是由於雀鳥只是停在半空中的電纜,身體並沒有接地(即與地面接觸),故雀鳥本身與電纜的電壓差並不大。而且在一條長電纜上,兩端的總電壓雖然很高,但其中任一小段所佔的電壓卻甚低,也就是雀鳥兩爪之間所遭受的電壓甚低。

當雀鳥停在電纜上時,鳥與電纜是以並聯(parallel)方式接駁。在並聯電路中,各分支的電流不一定相等,電阻較低的分支有較大的電流。而鳥體的電阻值(resistance, R)較電纜的為大。按歐姆定律(Ohm’slaw),V=IR,可推知流過鳥體的電流就小至雀鳥也感覺不到。

一般來說,觸電是因為我們的身體成了引電路,電從我們身上流過,例如當我的手或腳接觸到高電壓 (100伏特或以上為高電壓,足以把人電死 ),而身體其他部分和低電壓接觸時 (例如地面的電壓為 0伏特 ),我們便成了引電路,電經過我們身體流到地面去。我們家用的電壓為220伏特,屬高電壓,所以我們平日一定要小心,不要亂把手指放進電插座的孔。

---------------> 重點
為甚麼鳥站在電線上不會被電死呢?這是因為鳥的雙腳站在同一電壓的電線上,沒有高、低電壓之分,牠自然就不會成為引電路了。但如果牠兩腳分別站於兩條不同電壓的電線上,牠便會被電死,因為牠成了高、低電壓之間的引電路。


收錄日期: 2021-04-25 20:38:25
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100713000051KK00841

檢視 Wayback Machine 備份