該怎麼確認室內用電有否到上限?

2010-06-22 6:24 am
因為最近房間想加裝冷氣
但因房子年齡都快40年
很怕房間用電量過大
會有跳電 甚至電線走火問題!
請問是要先知道房間總耗功率嗎?
可是電腦部份怎麼知道
除了power跟顯示器有標示瓦數外
其他配件就不知道了= =
謝謝回答^^
更新1:

感謝回答 似乎要買了冷氣才能知道 是否房間用電有到上限 而且好像屋內配線得先換掉 配線都是找水電行吧?

更新2:

感謝各位解答 大致了解 想再請教一下 因電線是牽在牆壁內 家裡是2間3層樓房子連一起 換全屋的配線 應該會花不少錢跟時間吧?

回答 (5)

2010-06-24 1:56 pm
✔ 最佳答案
BEN大大您好
電腦類別的東西 耗電量都不大
如果您有看過各種電器的耗電瓦數
您就會發現 耗電量最大的通常是電熱產品
這種產品廚房居多 如果廚房都無用電量過大之問題
房間方面 不需要緊張用電量會不會超過

再來就是 冷氣的線路跟一般插座線路是分開的
冷氣是220V的迴路 用的通常是5.5平方的電線
一般110V插座的迴路跟冷氣是不一樣的
順便一題 一般110V插座內部用的是
直徑1.6mm或是2.0mm的電線(相當於2平方~3.14平方)

以上~~~請參考之

另外 屋齡40年 建議"全屋換線"
沒錯 就是要找水電行了~~~~
這裡有幾點要注意
1.無熔絲開關
小弟不清楚您家裡是用無熔絲開關還是再使用保險絲
如果是保險絲 趁這個機會換成無熔絲開關

如果您現在已經使用無熔絲開關 請更換現有無熔絲開關
無熔絲開關也是會老化的 過久了很容易短路都不跳

2.電線
一般插座配線 建議使用2.0mm的線材而不要使用1.6mm
1.6mm對於電熱產品那種高瓦數產品(千瓦以上) 是很容易過載的
冷氣通常都是5.5平方的線
再來就是請選擇大品牌線材 例如:太平洋電纜 華新麗華電纜
國內小廠牌大多數偷料極兇 對於用電安全上有疑慮
千萬不要因為便宜了一些 而對自己的生命安全開玩笑

3.施工品質
國內 不敢說全部 但是很多電工的施工品質堪慮
關於這一點 小弟提供一個blog給您參考~
http://syurong1116.blogspot.com/

以上 請參考之
希望小弟淺見能幫助到您~


2010-06-25 15:22:06 補充:
感謝da許大大
並沒有要一竿子打翻一船人
只是提醒說請電工來施工的時候最好自己能在旁監工
小弟提供的那位大大的BLOG也是僅供參考

2010-06-27 17:21:34 補充:
關於收費問題~
每個地區的行情都不同(北部比較貴)
建議您找當地的水電工程行去估才準
或是在拍賣網站上 也有那種水電工程行
打電話過去問問看 他們也會幫您估價
通常視坪數來估價......

全屋換線工程較大
看您的敘述(家裡是2間3層樓房子連一起)
也不是普通30幾坪房屋換線
時間長短是要看師傅的速度了....
至於金錢
大房子 加上近來銅價都不低
確實一筆不小的數目
參考: 我&敘榮工作室, 我
2010-06-25 2:14 am
所有電器用品全開,用鈎表一量就知道,房子年齡都快40年還是建議更換室內電線。

至於工法每位施工者都有不同,不能說很多電工的施工品質堪慮,如是在標榜個人施工方式,也不要一杆子打翻一船人,如照他的說法,全台只怕能找出好的電工沒幾位,電工法規也要全面修改了。
您好"
一般都建議
市內電線使用達15年以上要考慮跟新..
更何況您的答40年以上..安全堪慮..
瞬間電流過大.造成跳電甚至走火都是可能的..
提醒您呀..

2010-06-23 07:43:10 補充:
室內電線換新..
請找有執照有經驗的專業技師..
可洽詢..
2010-06-22 7:25 am
把家裡有用到電的物品全開.在用勾錶量就知道有沒有過載.家中線路建議20年換1次
參考: 廣福水電行
2010-06-22 6:57 am
您房間電源插座為110V電壓
冷氣電壓為220V
所以兩者是不相同的迴路
加裝冷氣您的房間不會用電超過負載
可能超過負載的是冷氣專用的那個迴路
如果想知道是否負載的話
您安裝冷氣後如多台冷氣一同開啟時會跳電
(無熔絲開關超過負載跳脫時,就是用電量接近電線使用上限)
就需要更換大一點規格的電線
同時更換合適新電線安全電流的無熔絲開關

其實您房子屋齡已經達40年了
如果沒有更新過屋內室內配線
建議您可以順道重新配置室內用線
這樣才不會因為電線老化的種種問題
影響到您用電與生命的安全
以上供您參考~~
參考: 自己10年電線一級大廠實物經驗