自動控制的問題水塔水位偵測線路配線

2010-06-20 7:11 pm
請問一下.我想做自動控制.
我的井水的開關在甲地.井水離開關60公尺.而我想在井水的旁邊放一個水塔.並且放一個控制箱.
因為以前的控制方式是在甲地用手動的方式控制井水動作.
現在我想在井水旁加一個水塔並且做個控制箱做自動控制的功能.
那它的線要怎麼配?
還要用那些材料?
(之前所做的手動控制線路不做更動.)
是不是在水塔裡加一個水位偵測器.再拉線到甲地的控制箱接到以前的電路的"繼電器"的手動開關?

回答 (2)

2010-06-23 11:11 pm
✔ 最佳答案
去omron買個液位控制器61F-G就可以解決了!
上面附有配線圖給你看!
就照圖說故事囉!
2010-06-21 2:26 am
用最傳統的浮球開關
再拉一條3c線
一條接A一條接B一條接C
輕鬆搞定沒煩惱
水位愛怎麼調就怎麼調
免繁複的設定