急~~有無冷氣師傅可以幫忙? 嘈音問題~~
上月本人家中發現時而有奇怪嘈音、牆壁及窗户有震動,經管理處調查後,証明乃樓下冷氣機所產生(樓下開冷氣就會有聲音及震動,關掉後就沒有,但泠氣本身沒有明顯嘈音),於是樓下户主致電大昌公司並於1/6進行檢查(冷氣購買未夠1年,大昌保養期中),維修師傅檢查户主冷氣發出嘅分貝(室內),屬於正常,其他住户嘅問題,唔關佢事,於是離去。經本人再三投訢(因户主係個婆婆,唔識跟進,托本人代辦),大昌再派師傅檢查(同樣測試室內分貝及用手感覺下d震動), 今次師傅懷疑冷氣安裝出現問題, 結果户主需付$400安裝費重新安裝。終於2日前(17/6), 安裝師傅係冷氣機石屎位上再加一個架(係師傅咁講,因為本人對此一窍不通), 雖然嘈音及震動的確減少了許多, 但仍然有少少, 特别係夜晚靜嘅時侯, 聲音相當困擾。本人再致電大昌, 大昌回應"可以及已經做嘅都已經做了, 或者係你居住環境靜, 又或者大厦結構出現問題, 你自已再揾其他投訢及跟進..."
由上月到而家, 問題一直困擾兩户人, 阿婆怕熱,唔開冷氣瞓唔著,日開夜開; 阿婆開咗冷氣我就瞓唔著, D聲煩到頭到痛...
請問有無專家/有經驗嘅朋友可以幫下忙,究竟係乜嘢問題所致?
回答 (3)
✔ 最佳答案
完全是避震軟膠問題,講出來就很簡單,首先我們要知道冷氣機的避震軟膠是安裝在雪種機頭下,而不是機殼外作為與鋁窗隔離的。因為雪種機頭在運行時它的震動是很大的,而避震軟膠它的作用是要使它和機身隔離,減輕震動帶來的嘈音。而現在很明顯軟膠正在老化。但要維修它說難又不難,說易又不易,首先我們要把冷氣機托出來,冷氣機的膠機面正面和側身都有一小镙絲,它來身是用來固定機身的,我們現在先把它拆除,再把冷氣機托出來,托出來後我們現在會見到機身有一個(一般都是黑色的)像小水桶大的物品,它應該會有三棵鑼絲固定這個雪種,現在我們要用鉗或士巴拿把鑼絲上的絲母拆除,再用人手搖鬆佢(左右搖動,不是把它拿出來),這樣基本整個維修是已經完成,現在你再把冷氣機托回機架上,再把機面裝回上去,記得收番幾棵小鑼絲,大功告成,可以使用寧靜的冷氣了。
註:整個工程我們只是拆除三棵絲母,其它沒有郁動。
參考: 我本是專業維修冷氣,因年紀大現正退休。
的確有可能是避震問題, 你自己可以做到的就是常試拿開機面, 用一字批插入機低與機瞉之間的Gap 看看是否好啲或無聲; 如果是的話, 就用一棵小镙絲放在這gap中. 但如果無改良的話就真要看看才可決定怎樣解決問題.
係冷氣機及安裝的問題。小匹數的冷氣比如3/4匹的,它的結構差點,它的避震不是彈弓而是避震膠。所以避震效果會差點。安裝方面,除非你能夠用避震軟膠把冷氣機與安裝架完全隔開。效果就會好些。
收錄日期: 2021-04-13 19:38:47
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100619000051KK00733
檢視 Wayback Machine 備份