拖板駁拖板

2010-06-15 9:10 am
因為屋企太小SOCKET 既關係我要用拖板駁拖板既方法~
但係我唔知咁樣會唔會太危險~有冇人可以話我知~
第一個拖板係6個位分別一把fAN(38W),Notebook,Mobile Charge,LCD Mon,電腦主機跟住第6個位就駁多一個4位駁板分別用係一個魚缸過濾(15w),150w鹵素燈 ,Air Pump (5w)咁樣用法電量會唔會負荷太多?Thx

回答 (4)

2010-06-15 9:55 am
✔ 最佳答案
照你現在的連接方法是沒有問題的.

一般從牆身的socket是13A電流 (約等于13x220v=2860W), 扣它約30%安全範圍就等于2860X70%=2002W.

你第一個拖板約用了200W, 第二個拖板約用了小于250W, 合共小于450W, 所以是安全的.

唯一要注意的是拖板的插頭要插在牢固牆身的socket上, 不可接觸不良或鬆, 第二個拖板的插頭也要插在牢固的第一個拖板socket上.

還有, 如有此大功率的電器要直接插在牆身的socket上是最安全, 約小于1000W應插在第一個拖板上, 一般小功率的電器可插在第二個拖板上, 不能大功率的電器插在第二個拖板上, 因為第二個拖板的插頭插在第一個拖板的socket上會產生輕微的接觸不良, 會令流過的電流在接觸處產生阻力而發熱, 有危險性的, 多多留意.

2010-06-18 02:58:24 補充:
你話如果6A (即220V X 6A=1320W, 再用安全係數30% 是1320W X 70% =924W), 照你給我的使用量總共450W, 這個仍是沒問題的.

現在不知你的牆身的socket是怎樣裝上去的, 電源從那裡拖到你的房間, 用幾多號電線(條銅線幾粗)拖到你的房, 這都會影響你的牆身socket的輸出電流及安全使用, 小心些 !!!
2010-06-16 5:58 am
如果是在香港
6A 牆身蘇
好舊嘅裝置
兩個窿,
象牙色
如果中的話
真係要搵人全屋檢查電線
以免發生危險
2010-06-16 3:33 am
因為你有好多數據冇比我地
我吾敢幫你計

一般個radioactive circuit,或者ring circuit都好,
大部份會係13A
姐1860W,
即使有5A,15A你都吾會插拖板啦.
咁2860W如果我就咁睇就應該吾會overloading.

牆身就好少6A.應該話係冇.
2010-06-15 9:45 am
牆身出的插蘇座如係比燈用,會係5A,如係比一般電器用,會係13A,唔係計你拖板駁拖板駁幾多樣野,你駁一百件同駁一件都面對同一問題,係流量夠唔夠,即係個A數能否滿足需要。至於個插蘇座係5A定13A,新的大廈電箱會標明某個灰士電量同用途,如果係舊式都會標明電量但未必標明比邊個插座用,咁你唯有逐個試。

例如5A你駁比一部電暖爐,就己經唔得。但如果你用5A駁十樣野,個火數都唔夠5A,都OK。

或者超過5A,但你唔係十樣野同時啟動及開動,咁又會無問題。記住啟動同開動係唔同,啟動係由唔著變著,會有一瞬間高峰值,有時可能用多一倍電,開動即係著左機運作緊,電量會穩定輸出。簡單講,你有十件電器用電量係5A,但大家同一時間啟動,當時用電量可能會係10A。但如果每隔一分鐘至開一件,咁會係啟動最後一件時才會超荷。

超負荷時現今的電箱會跳灰士,但如果長期滿負荷,即係長時間用盡5A或13A,咁牆身個插蘇會發熱而做成危險。可能火燭。

你無辦法迫住要用拖板時最好每件電器都查下說明書,睇下佢用電量係幾多,有D係0.5A有D係1A,你將佢地加埋晒都唔超過插座電流量既70%,同唔好同一時間啟動或長時間一齊用,就應該安全。

2010-06-15 01:49:55 補充:
功率W=電流A 乘電壓V


收錄日期: 2021-04-13 19:49:31