跳水氣電製

2010-06-11 4:46 am
跳水氣電製

用前一部洗衣機後段如果開乾衣功能有時會特然跳水氣製。
最近換了新洗衣機但經常跳水氣製,洗衣機無開,只是無意中撞到條電線便立即跳水氣製! 又例如重新插回洗衣機電製又會跳水氣製!

洗衣機全新正常,13A插座乃新的,因為以為舊的有問題所以換洗衣機時一并換了,現在跳水氣製次數更多,但屋內其它電製都無問題。

洗衣機多年來都是放在浴室(廁所) ,一直都無問題直近期才有跳水氣製事件,如果天氣潮濕更容易跳製!

請各師傅告知是什麼問題? 謝謝

怎辦?

回答 (4)

2010-06-11 6:44 am
✔ 最佳答案
跳水氣制原因就是洗衣機這條電線,這條電線內里有膠破裂,當你無意中撞到它時,它就會痴線便立即跳水氣制,我提議你如不用洗衣機時把插頭拔出,如拔出插頭後沒有跳水氣制,那就是洗衣機有問題。既然洗衣機全新有保養,可叫師傅睇睇。
2010-06-11 8:06 am
點解你唔先試下用另一個插座插洗衣機(唔夠長加拖板),再用另一件電器試下原本洗衣機個插座.
2010-06-11 6:51 am
也許是你的電源插蘇安裝在浴室內, 引致有水氣入蘇底內使水氣掣啟動.
你可用電熱風筒遠距離吹十分鐘左右; 如再沒有跳水氣掣, 這個便是原兇了.
不過一般的電源插蘇是不可安裝在浴室(廁所)內,
2010-06-11 5:29 am
照我睇唔係洗衣機出問題, 你應該叫啲有牌既師父去做絕緣測試係邊一度漏電, 譬如其它 13A 插座或電器漏電等等, 最大可能係雪櫃除霜裝置或防止出汗熱線漏電, 因為一間屋只有雪櫃係24小時開住既, 其它嘢係有休息機會既。


收錄日期: 2021-04-16 12:21:32
原文連結 [永久失效]:
https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100610000051KK01539

檢視 Wayback Machine 備份