2010-06-14 11:42 pm
冷氣機出煙壞了:相信是電線短路。
運轉中的冷氣機突然冒煙起火燃燒,起火原因大致來說為內部電線短路起火所致,但冷氣機的設計不僅要能符合國家商品檢驗的標準,甚至也有通過國外相關檢驗標準,為何會突然電線短路起火燃燒,是使用不當?還是產品瑕疵?相關火災發生常會造成消費者與製造者間的消費糾紛。

起火原因:溫度保護開關失效,引發壓縮機電源線短路,引燃壓縮機周圍隔音棉等可燃物。
燃燒物件:燃燒物件:設置3年的分離式冷氣之室外機,使用電壓為單相220V,冷房能力3,150kcal/h,消耗電力1,210w。
[燃燒情形]
〈一〉冷氣機外觀:塑膠外殼部分僅剩左側及左前側,其餘燒失。顯示室外機外殼受燒以右後側機械室較嚴重。
〈二〉內部部分:內部空間分為三大部分,分別為前側冷凝器,右後側電容器、配線、壓縮機、儲液器及左後側風扇。冷凝器右後側受燒泛白,塑膠風扇燒熔,風扇馬達掉落地面;右後側上方電容器外表燻黑,配線完好,壓縮機、儲液器及冷媒銅管以壓縮機上方受燒嚴重。(圖1)


圖片參考:http://enews.nfa.gov.tw/issue/961206/images/adam20071206case002.jpg

圖1:室外機出風側,冷凝器右側受燒泛白(紅箭頭),左側外殼塑膠尚存。

[火災原因探討]
冷氣機內壓縮機上方受燒變色,並有附著冷凍油痕跡,機體外圍隔音棉燒失。儲液器上方受燒變色,冷媒管上方受燒變色,壓縮機上方樹脂製上蓋受燒泛白。(圖2)


圖片參考:http://enews.nfa.gov.tw/issue/961206/images/adam20071206case003.jpg

圖2:壓縮機樹酯上蓋受燒泛白,紅箭頭所為儲液器上方生鏽變黃。

壓縮機上蓋移開,發現壓縮機C、R、S三線頭中R端子與C端子及過載保護器的端子均有短路熔痕,顯示電源配線於壓縮機上方發生短路現象。(圖3)(圖4)

圖片參考:http://enews.nfa.gov.tw/issue/961206/images/adam20071206case004.jpg

圖3:壓縮機電源配線小箭頭為R端子短路熔痕,大箭頭為C端子短路熔痕。

圖片參考:http://enews.nfa.gov.tw/issue/961206/images/adam20071206case005.jpg

圖4:未受燒壓縮機電源配線情形,紅色為R端子,白色為S端子,棕色為C端子,黑色為進入過載保護器配線。

過載保護器(over load protectors)安裝於壓縮機外殼上方,主要構造由1組雙金屬片所組成,直接感測壓縮機外殼的溫度,如溫度超過80℃表示壓縮機有過載現象,會跳脫切斷壓縮機電源,以免壓縮機燒掉,當壓縮機冷卻後又會自動閉合。本案例中保護器僅有過熱保護作用。(圖5) (圖6) (圖7)


圖片參考:http://enews.nfa.gov.tw/issue/961206/images/adam20071206case006.jpg

圖5:左側為過載保護器引出接點(A)短路熔痕,右側為正常端子。


圖片參考:http://enews.nfa.gov.tw/issue/961206/images/adam20071206case007.jpg

圖6:過載保護器引出接點(B)短路熔痕,剪開外殼發現引出接點與可動接點間已無間隙(白箭頭),造成過載保護器失效。


圖片參考:http://enews.nfa.gov.tw/issue/961206/images/adam20071206case008.jpg

圖7:過載保護器外殼未燒毀,但內部雙金屬片部分燒熔,右側為正常雙金屬片。

從以上分析可知,起火原因為該冷氣機右後側壓縮機上方電源線短路所致,研判起火原因為冷氣機啟動後,因壓縮機故障等因素使得壓縮機過載、過熱,過載保護器不斷啟動保護跳脫。於是過載保護器反覆跳電、通電頻繁作動,造成過載保護器內金屬彈性失效持續送電運轉,於此高溫造成過載保護器旁電源線被覆受損短路,導致室內無熔絲開關過載跳脫。之後因使用者未能詳查電源開關跳脫的原因而連續強制送電,使得壓縮機上方配線繼續短路引發火花及高溫,且壓縮機高溫致使機內冷凍油外洩擴大延燒。

[防範對策]
引發壓縮機故障的原因眾多且相互影響,冷氣機故障現象包括壓縮機啟動後不久即停止轉動、運轉電流太高,可能原因有壓縮機故障、散熱系統不良(冷凝器髒、冷凝器盤管太髒、風扇不轉、冷凝器水(流)量不足、冷凝盤管氣流循環不佳、冷媒排氣閥阻塞或關閉、冷媒回路有氣塞)等等因素,而這些故障狀況發現不易,且需專業人員判斷維修。
為減少該類火災發生,建議預防冷氣機故障起火的對策如下:
〈一〉定期清潔保養:冷氣機運轉後,每年至少需定期保養一次,清洗冷凝器、蒸發器的污泥、塵埃等雜物,否則將阻礙空氣流通、散熱不良,降低散熱效果。清洗保養前應拔除電源插頭、關掉斷路器,清洗保養時應將風扇馬達及控制元件以塑膠布包覆,防止水氣侵入。
〈二〉關電專業檢修:萬一遇到故障(燃燒異味)應立即停止運轉,關掉電源,並由合格的維修服務人員檢修,千萬不可強制送電,增加起火的危險性。而上述「關掉電源」係指拔除電源插頭或斷開斷路器,以確保電源完全被關閉。最後,關於此類案例起火責任的劃分,筆者認為電器產品本身就具有電源短路起火的可能性,因此製造者應朝向提高產品的安全性去努力,例如增加保險安全裝置、提高產品內部的不燃性,以降低火災的風險。至於消費者除依上述預防對策外,並建議詳閱產品使用說明書,因為不正確的使用操作,引發火災的危險性更大。

2010-06-15 14:17:54 補充:
問題出在於係部機損耗 (不是您整壞部冷氣)
叫業主唔好屈您 :p

2010-06-15 14:18:28 補充:
問題出在於係部機損耗 (不是您整壞部冷氣)
叫業主唔好屈您 :p
2010-06-06 8:34 am
可能呢部用咗好多年,太耐,所以會壞。
2010-06-06 8:21 am
一般日本品牌內地制造的冷氣機壽命只有人類的十分一,冷氣機擺放一年己等如人類度過了十年,所以你不應懷愐一年前的那部冷氣機是如何令你身心涼快。
面對現實、接受現實吧!
2010-06-06 7:32 am
換部新啦.
我們之電器是原廠安裝及保養, 保證全港最實惠, 否則原銀奉還。煩請先到百老匯等大型電器鋪抄低牌子型號(切勿到DSC抄), 及留電, 我們會即日報價。留電郵地址及電話給鄺先生:[email protected]
2010-06-06 6:06 am
任何電器都需要時常使用既, 如果你冇時常使用造成啲蛇蟲鼠蟻作竇, 如果電路板就會潮濕短路, 出煙。

任何電器用具都有壽命既, 冬眠太耐就連生命都玩完啦。
2010-06-06 4:04 am
你的情况我很多客人也有如此試過,係潮濕電路板痴線,通常唔出名牌子經常有這情况出現,提議你用日立牌子,希望你也告訴我出煙冷氣是什麼牌子。
2010-06-05 11:55 pm
壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞壞

2010-06-07 17:10:41 補充:
潮濕電路板痴線

2010-06-07 17:11:10 補充:
太耐,所以會壞。

2010-06-14 13:11:45 補充:
可能呢部用咗好多年,太耐,所以會壞。